Öncelikle merhabalar,
Statik projede asansör kuyusu tasarımı yaparken öncelikle tek radye döşeme olarak tanımlayıp sonrasında 2d üzerinden el ile çizim düzeltmeleri yapılması gerektiğini okudum.
Bu konu ile alakalı birkaç sorum olacak.
1. Asansör perdelerinin kotlarını aşağı çekecek miyiz ?
2. O bölgedeki donatı hesabı mühendislik bilgisine mi kalmış ?
3. Elimde diğer programla çizilmiş bir statik proje var onu incelediğimde subasman perdelerinin bazılarını
temel hatılı bazılarını subasman olarak değerlendirmiş bunun sebebi nedir?
4. Hazır şablon üzerinden mi asansör kuyusu modelleniyor yoksa el ile mi çiziyoruz ?
Hazır çizilmiş projeleri inceleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum, şimdiden verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
Adsız.pngAdsız.png
 
idecad de asansör kuyusunun modele dahil edilmemesini öneriyoruz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


1. Asansör perdelerinin kotlarını aşağı çekecek miyiz ?
Hayır. Ana Temelin kotu üzerinde bırakın.

2. O bölgedeki donatı hesabı mühendislik bilgisine mi kalmış ?
Asansör kuyusunun donatılarını ana temel ile aynı yapmanız uygun olur.

3. Elimde diğer programla çizilmiş bir statik proje var onu incelediğimde subasman perdelerinin bazılarını
temel hatılı bazılarını subasman olarak değerlendirmiş bunun sebebi nedir?
Gönderdiğiniz proje idecad projesi değil. Çizimlerden durum anlaşılamıyor.

4. Hazır şablon üzerinden mi asansör kuyusu modelleniyor yoksa el ile mi çiziyoruz
Yardım sayfasındaki örneği inceleyiniz. Ana temel donatılarının aynı çap ve aralıkta kullanılarak asansör çukuru detayının çizilmesi uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
idecad de asansör kuyusunun modele dahil edilmemesini öneriyoruz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.



Hayır. Ana Temelin kotu üzerinde bırakın.


Asansör kuyusunun donatılarını ana temel ile aynı yapmanız uygun olur.


Gönderdiğiniz proje idecad projesi değil. Çizimlerden durum anlaşılamıyor.


Yardım sayfasındaki örneği inceleyiniz. Ana temel donatılarının aynı çap ve aralıkta kullanılarak asansör çukuru detayının çizilmesi uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merhaba;

İdeCAD radye temelde asansör kuyusu modelleme-hesap-çizim işini artık çözmeli.

Saygılarımla.
 
Merhabalar, öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Kot oynamalarıyla asansör çukurunun aşağı çekildiğini biliyorum ancak buradaki yapı denetimler ve belediye o şekilde kabul etmiyor. Bu yüzden idecadde nasıl modelleyeceğimi bilemedim ve bu başlığı onun için açtım. Okulda diğer programın eğitimini almıştık ancak arayüz vs gibi nedenlerden ötürü idecad tercih ettim.
Şimdi kafamı karıştıran bir diğer konu ise eğer perdeleri ana temel kotu ile aynı yaparsak sonrasında el ile çizip uzatırsak donatı metrajında sorun olmaz mı ?
@Yasin TEZEL
 
Merhaba,

Ben de aynı görüşteyim. Asansör kuyusunun statik modele dahil edilmesi, analiz sonuçlarının gerçek davranışı daha doğru yansıtmasını sağlıyor. Özellikle radye temel ve temel perdelerinin yük aktarımı açısından bu yaklaşım daha mühendislik esaslarına uygun görünüyor.

Farklı programlarda da benzer şekilde modelleme yapılabiliyor. İdeCAD'in de bu yöntemi desteklemesi, modelleme–hesap–çizim sürecini daha tutarlı hale getirecektir.

Emeği geçenlere teşekkür ederim.
 
İdecad yetkilileri ne der bilmiyorum ama, asansör çukurunu, "asansör makine dairesi" mantığında ayrı bir kat olarak tanımlayabilmeliyiz. Bu sayede BYS ye de dahil edilmemiş olur.
 
Geri