V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

göreli kat ötelemesi hatası

fırat beyhan

Yeni Üye
Mrb, sürekli 2. kat göreli kat ötelemesi hatası veriyor, düzelmiyor, kontrol edip çözüm sunarsanız sevinirim.
teşekkürler
 

Ekli dosyalar

Mrb, sürekli 2. kat göreli kat ötelemesi hatası veriyor, düzelmiyor, kontrol edip çözüm sunarsanız sevinirim.

Göreli kat ötelemesi 1 aksı üzerindeki çerçeveler için yetersiz gözükmektedir. Burada sistem rijitliğini artırmanız uygun olacaktır. Kolonun veya perdenin kuvvetli eksenini çevirirseniz, yani eleman boyutunun uzun kenarını 1 aksına paralel şekilde yaparsanız, göreli öteleme bu çerçeve için azalacaktır.

1785485269496.png

Göreli kat ötelemesi bir sistem sorunudur. Bu sebeple kat bazında değil, sistem bazında çözüm yapmak en sağlıklı çözüm olacaktır.

Saygılarımla...
 
İlave modelle önerilerim;
--sonlu eleman genişliklerini 0,4 m yapınız,
--duvarlarda kapı ve pencere boşluklarını açınız,
--döşeme gerilme kontrolü yap işaretleyiniz,
yeterli olmazsa perde eklersiniz.
 
Ünver Bey'in bahsettiği sonlu eleman genişliğini yazmayı atlamışım. kusura bakmayın. Sonlu eleman genişliklerini 0.4m veya daha düşük seçmeniz uygundur.

Saygılarımla...
 