V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Döşeme sehim sınırı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan celikus
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhabalar ekteki projemde tüm döşemelerde sehim sınırı hatası alıyorum. Sorunun kaynagını bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirm.
 

Ekli dosyalar

  • 1.cde
    1.cde
    295.3 KB · Görüntüleme: 2
döşemelerde sehim sınırı hatası yok, kolonlarda donatı yetersizliği sorunu var çözüm ilgili kolonlarda kesitleri büyültün. temel donatı yetersizliği
x yönü hesap aksını biraz yukarı taşıyıp kalınlığı 85 cm yapın kurtarıyor. kolon- kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmıyor a aksındaki kiriş
genişliklerini 40 cm yapın ,düzeliyor
 
Geri
Üst