V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

KENETLEME BOYU HATASI

denizci

Yeni Üye
16+50 KOTUNDAKİ KİRİŞİMDE KENETLEME BOYU HATASI ALIYORUM, ALT KATLAR DA AYNI KİRİŞ BOYUTUM VARKEN O KATLARDA HATA ALMIYORUM SEBEBİ NEDİR .
 

Ekli dosyalar

16+50 KOTUNDAKİ KİRİŞİMDE KENETLEME BOYU HATASI ALIYORUM, ALT KATLAR DA AYNI KİRİŞ BOYUTUM VARKEN O KATLARDA HATA ALMIYORUM SEBEBİ NEDİR .
Ankraj boyunun yeterli olmadığından kaynaklanıyor.
üstünde kolon olmadığından hata veriyor.
aşağıdaki gibi çözüm yapabilirsiniz.
kaset döşemeler için Afad'dın forumda yazısı var r ve d katsayılarınız büyük bu yazıya göre küçültmelisiniz.
1785849535493.png
 
Kiriş yönleriniz hatalı. Kiriş süreklilikleri bozulmuş.
Obje yönü değiştir komutunu kullanarak kirişleri aynı yönde olacak şekilde düzenleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu durumda kiriş donatıları perde içinde gönye yapılmayacak sürekliliğindeki kiriş içerisine devam edeceği için (ab) koşulu sağlanmış olacaktır.
Projenizde genel olarak kiriş yönlerini kontrol ediniz.
1785850192579.png



Kaset/nervür dişlerini bölecek şekilde döşeme boşluğu tanımlamayınız.
1785850426490.png

Kiriş - perde bağlantılarını kontrol edin.
1785850524959.png
 