Merhabalar,
PB103 için eksenel çekme dayanımında döşemeyi görmüyor. Sürtünme kesmesi hesabında görüyor. Elemanları silip tekrardan modelledim fakat hata devam ediyor. yardımcı olur musunuz ?
 

Ekli dosyalar

  • TABLO.png
    TABLO.png
    311.4 KB · Görüntüleme: 9
Forum sayfasını inceleyiniz.
perdelerin uzun doğrultusunda döşeme bağlantısı bulunmadığından kaynaklı olabilir. Bu nedenle raporda eksenel çekme donatısı alanının 0 görülmesi beklenen bir durumdur.
 