V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Kuran Kursu Projesi subasman perdelerde kesme güvenliği sağlanamıyor

Ogün ZEHİR

Yeni Üye
Merhaba, müellifliğini yapmış olduğumuz kuran kursu projesinde subasman perdelerinde kesme kuvveti ve donatı problemi yaşıyorum. Ayrıca 1. bodrum kat ve aşağısında s13 kolonunda max pursuntaj aşıldı hatası alıyorum, perde modelleyincede donatı yığılması yaşıyorum. Yardımcı olabilirseniz sevinirim. Herkese kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

Affınıza sığınarak, bu tasarım ve veri girişleri ile hesap yapmamalısınız. Tecrübeli meslektaşlarımdan yardım almanızı rica edeceğim. Konu gözden kaçmasın diye yorum yazdım. Kolay gelsin.
 
ne tür veri girişi hataları vardır. öğrenmek adına soruyorum. şimdiden teşekkür ediyorum. asmolen döşeme olşundanmıdır. bir de su basman katında
perdelerin üzerinde kiriş varır.
 
Son düzenleme:
Döşeme üzerine perde tanımlanmış. Perde altında hatalı mesnet oluşuyor. Binayı bu bölgede tutulu gibi kabul ederek analiz yapmış oluyorsunuz.
Bu durumda tüm analiz sonuçları hatalı olacaktır.
1788435268655.png


Perde üzerine kiriş tanımlanamaz.
1788435726139.png


Kiriş bölünmeleri moment diyagramları dikkate alınarak yapılmalıdır.
1788435814768.png

Analiz ayarları sihirbazında döşeme tipi nervür döşeme seçimi yapılarak düzenlenmelidir.

Saplama kirişleriniz ana kirişden daha derin.
1788436142747.png

Bağlantı hatası olan kirişler var.
1788436227631.png
 
Geri
Üst