V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Çıkma

srt mühendislik

Tanınmış Üye
Çıkmalarda kirişle dönüyorum ama bu tarz girinti cıkıntı ve uzuntu olarak az çıkmalı yapı cözmemiştim nasıl cözmeliyim
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2026-10-04 003053.png
    Ekran görüntüsü 2026-10-04 003053.png
    35.8 KB · Görüntüleme: 33
Hocam bir başka projede bir sorum daha olacaktı 11.25 de bu projede tüm değerlerim kurtarıyordu ama belediye 11.28 güncellememi istedi zayıf kolon alıyorum dilatasyon yapmamak için ters kiriş yapmıştım 80cm toprak dolgu yükü ve otopark yükünü beraber verdiğim için ciddi bir yük var donatı daha arttırmak istemiyorum önerebileceğiniz bir öneri var mı dilatasyon dışında
 

Ekli dosyalar

1791354352308.png

Geometrik kontrolde gözükmemesine rağmen , Bodrum Kat Planında kademenin olduğu aks hizasındaki 30/80 olan kirişlerin ; kot farkından dolayı 30/95 yapmalıyız.
Geometrik kontrolde hata olarak gözükmeli miydi .? İdecad yetkililerine danışmak isterim.

1791354555647.png

İlave olarak P23 - P32 ve P48 perdelerin kısa kenarını 30 yapmak daha sağlıklı olacaktır. Tavsiye niteliğindedir.
 
Evet, geometri kontrolünde bu kontrolün yapılması uygun olur.
Geometri kontrolünde bu hatanın gösterilmesi konusundaki talebinizi notlarımıza alıyorum.
 
Geri
Üst