A blok
- çatı kat yüklerini gözden geçirin.
- Bodrum katta K07 kirişini 70lik yapı döşemeyi bağlayın. Aşağı kottaki döşemeyle bağlansın.
- Kolon kiriş kesme güvenliği sağlamayan S03 kolonunun yönünü değiştirin
- Bodrum katta K3 kirişinin karşısına da bir kolon yerleştirin.
- K03 kirişi perdeye tam basmıyor. perdeyi o katta kalınlaştırın. Diğer kiriş de öyle.
- Aynı kirişin donatı kilidini (varsa diğerlerini de) kaldırın.
- Bunlardan sonra radye zımbalama konusu kalıyor. Kalınlaştırır mısınız diğer yöntemlerden birini mi uygularsınız size kalmış.
- döşeme kalınlıklarını düşürün. hep aynı kalınlıkta yapmak istiyorsanız o zaman hepsini 13 yapın mesela. Boş yere yapıyı yüklemeyin. Kütlesini artırmayın.
B blok
-s14 ve s04 kolonunun yönünü değiştirin. kolon kiriş birleşim kesme güvenliğinde hangi yönde problem olduğunu hem görsel olarak ve hem de kolon betonarme tablosundaki birleşim güvenliğinde ve ve vr değerleri ile kiriş adlarına bakarak görebilirsiniz.
- S04 kolon boyutunu küçültebilirsiniz. Mesela ben 50x50 yaptım.
- Madem öyle k45 kirişini de 30 luk yapın.
- P03 perdesinin ne olduğunu tam çözemedim ama sanki istinat duvarı olarak çözseniz daha iyi olacak. Yapıdan koparmanız daha iy olacak.
- döşeme kalınlıklarını düşürün. hep aynı kalınlıkta yapmak istiyorsanız o zaman hepsini 13 yapın mesela. Boş yere yapıyı yüklemeyin. Kütlesini artırmayın.
- çatı kat yüklerini elden geçirin.
- geometri kontrolünde hatacıklar var düzeltin.
- Bunlardan sonra yine radye zımbalama konusu kalıyor. Kalınlaştırır mısınız diğer yöntemlerden birini mi uygularsınız size kalmış.
- Ha bir de şimdi fark ettim. Merdiven başına koyduğunuz band kirişin hiç bir hükmü yok. Muhtemelen öbür blokta da aynısı var.
Bu dediklerimden sonra bir şey kalmıyor. Başka problemler var mı bilmiyorum. Sizin söyledikleriniz çerçevesinde inceledim.