Bodrum kat kapalı otopark giriş kirişi nmax aşıyor ve bodrum kat döşeme zımbalama güvenliği

Merhabalar sayın memleketimizin güzide mühendisleri; idecad betonarme programında tasarımını oluşturup hiç analiz yapmadan farklı dosyalara çözümsüz olarak kayıt yapıyorum. Proje üzerinde değişiklik yapmadan her birini farklı zamanlarda ayrı ayrı analizi yapıldığında farklı sonuçlar alabiliyorum. Bir çözümde 2 proje hatası alırken farklı çözümde kesiti kurtarmayan elemanlara rastlayabiliyorum. Onun haricinde örneğin 5 katlı yapının sağ alt kolonunda bodrum katta kesit hatası harici başka hata bulunmazken kesiti büyütüp yeniden analiz yapıldığında alakasız farklı bir katta çok farklı bir konumda kesit hatası donatı hatası gibi farklı hatalara rastlayabiliyorum. Sizler böyle bir durumla karşılaşıyor musunuz yoksa benden kaynaklı bir problem mi ? Yine yüklediğim projede hata veren elemanlara nasıl bir çözüm üretebilirim. genel olarak riskli durum söz konusu mu yardımcı olursanız memnun olurum. Cümleten başarılar.
 

Ekli dosyalar

Gönderdiğiniz projede 10.94 versiyonunda aşağıdaki hatalar veriliyor.
Siz analiz yaptığınızda farklı hatalar mı alıyorsunuz?
1793785044765.png

Versiyonlar arasında analiz sonrasında rapor farklılıkları olabilir.
 
Projenizi 11 versiyonu demo ile kontrol etmenizi öneririm.
10 versiyonda "sürekliliği olmayan konsol kirişlerde ve perdeye rijit doğrultuda bağlanan kirişlerde sehim kontrolü yapılmamaktadır"
Sehim kontrolü ile ilgili güncellemeler 11 versiyonda eklenmiştir.
Aşağıda görülen 11 versiyonda konsollarda sehim kontrolünden dolayı görülen hatalardır.
1793790409087.png

Kiriş eksenek kuvvet kontrolü ile ilgili yardım sayfasını inceleyiniz.
11 versiyonda eksenel kuvvet hatası olan kirişler kolon gibi tasarlanarak çözüme ulaşılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merdivenleri yapıya dahil ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Toprak yüklerini dahil ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

P6 perdesinin boşta olan ucunda zımbalama hatası var. Perdeleri kiriş ile bağlarsanız zımbalma kontrolü yapılmaz.
1793791798464.png
 
Projenizi 11 versiyonu demo ile kontrol etmenizi öneririm.
10 versiyonda "sürekliliği olmayan konsol kirişlerde ve perdeye rijit doğrultuda bağlanan kirişlerde sehim kontrolü yapılmamaktadır"
Sehim kontrolü ile ilgili güncellemeler 11 versiyonda eklenmiştir.
Aşağıda görülen 11 versiyonda konsollarda sehim kontrolünden dolayı görülen hatalardır.
Ekli dosyayı görüntüle 65017

Kiriş eksenek kuvvet kontrolü ile ilgili yardım sayfasını inceleyiniz.
11 versiyonda eksenel kuvvet hatası olan kirişler kolon gibi tasarlanarak çözüme ulaşılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Merdivenleri yapıya dahil ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Toprak yüklerini dahil ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

P6 perdesinin boşta olan ucunda zımbalama hatası var. Perdeleri kiriş ile bağlarsanız zımbalma kontrolü yapılmaz.
Ekli dosyayı görüntüle 65019

verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim ancak şuan için v11 kilidim yok. p06 perdesi merdiven perdesi olduğundan ve mimariye göre alt kısmına kiriş atamadığım için o çözümü uygulayamadım. nmax sınır hatası verilen kirişin tasarımını v10 ile nasıl çözüme kavuşturacağım konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Sonuç olarak analizi şuan v10.94 e göre analiz yapıyorum. perdeye kiriş bağlamadan zımbalamayı, ve nmax için yardımcı olursanız sevinirim. (aynı perde ve döşemenin diğer katlarda da kirişsiz olması ve üst uçta zımbalama istememesi sebebi nedir . neden sadece bodrum kat üst uçta istedi.
 
verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim ancak şuan için v11 kilidim yok. p06 perdesi merdiven perdesi olduğundan ve mimariye göre alt kısmına kiriş atamadığım için o çözümü uygulayamadım. nmax sınır hatası verilen kirişin tasarımını v10 ile nasıl çözüme kavuşturacağım konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Sonuç olarak analizi şuan v10.94 e göre analiz yapıyorum. perdeye kiriş bağlamadan zımbalamayı, ve nmax için yardımcı olursanız sevinirim. (aynı perde ve döşemenin diğer katlarda da kirişsiz olması ve üst uçta zımbalama istememesi sebebi nedir . neden sadece bodrum kat üst uçta istedi.
Demo v11 ile analiz yapıp, sorunsuz çözüme ulaştıran donatıları v10 sürümünde kendi projenize işleyebilirsiniz. 11 versiyonda eksenel kuvvet hatası olan kirişleri kolon gibi tasarlanarak çözüme ulaştırdığınızı ek bir rapor gibi sunabilirsiniz.
 
Zımbalama çevresini artırmak için aşağıdaki gibi döşeme kenarını içeriye alın veya perdeleri uzatın.
Döşeme kalınlığı 25cm'den az olduğu için zımbalama donatısı kullanılamaz. Zımbalama donatısı seçimini iptal edin.
1793798282018.png



Bodrum katlı yaapıların analizinde "iki yükleme durumlu hesap yöntemi" opsiyonunun seçilmesi uygun olur. Bu şekilde zımbalama hatasını çözebilirsiniz.
1793798396163.png


Katlar arasında perde moment etkileri değişeceği için katlar arasında zımbalama kontrollerinde farklar çıkması doğaldır.

Eksenel kuvvet sorunu için kullanıcımızın önerisini değerlendirebilirsiniz. Çözüm yöntemleri aşağıda yer almaktadır.

Kiriş Nmax Aşıyor” Uyarısı​

Bu mesaj v10.94 için rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, K101 1.kat Kiriş Nmax Aşıyor

TBDY 2018 7.4.1.2 maddesinde, kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd ≤0.10Acfck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu elemanlar 7.3’e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır, koşulu bulunmaktadır.

ideCAD v10.94 kirişlerde N > 0.10 Acfck olarak tasarlanmasına izin vermemektedir. Bu nedenle bu hata mesajı verilmektedir. Detay bilgiler Kiriş Raporu alt başlığında verilmektedir.
  • Adı ve katı verilen kirişin kesitini büyütünüz
  • Beton sınıfı attırınız
İşlemlerden sonra analizi tekrarlayınız.
 
Geri
Üst