V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ÜZERİNDE DÖŞEME OLMAYAN SUBASMAN KATI RİJİT KAT MIDIR ?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan abbayri
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Blokaj betonu genelde kontrüktif yapılıyor. Subasman perdelerine bir bağlantı yapılmıyor, Dilatasyonla ayırıldığı durumlarda oluyor.
Bundan dolayı rijit diyafram oluşturacak bir yapı elemanı değil. Rijit diyafram oluşturamadığı için rijit kat olarak tanımlanmamalıdır.
 
bende bu durumu dediğiniz gibi açıkladım ancak belediye rijit seçmem gerektiğini söylüyor.yanlış bir uygulama yapıldığını düşünüyorum bu konuda ne yapabilirim ?
 
bende bu durumu dediğiniz gibi açıkladım ancak belediye rijit seçmem gerektiğini söylüyor.yanlış bir uygulama yapıldığını düşünüyorum bu konuda ne yapabilirim ?
Selamlar. Ayrı bir kat olarak tanımladıysanız, döşeme tanımlamanızda bir sakınca yok. uygun yerlere perdeler yerleştirerek döşeme tanımlayabilir ve rijit katı oluşturabilirsiniz.Aynı kat içinde subasman perde kotları ile oluşturulmuş blokaj kısmı var ise döşeme tanımlamanıza gerek yok. Toprak yükünü temele vermeniz yeterli. iyi çalışmalar.
 
bende bu durumu dediğiniz gibi açıkladım ancak belediye rijit seçmem gerektiğini söylüyor.yanlış bir uygulama yapıldığını düşünüyorum bu konuda ne yapabilirim ?
inşaai operasyonda nasıl olacaksa ona göre çözmeniz uygun olur. eğer sistemden ayrık dilatasyonlu döküm yapılacaksa ayrı bir kat tanımlamayın zaten bu sayede rijit kat isteyemez belediye ha eğer kolonlara bitişik ve döşeme demirinin kenetlendiği uyduruk değil baya bir döşeme dökecekseniz o zaman rijit kat kabul edebilirsiniz pek tabi ama önemli olan döşemelerin sisteme bağlı olması.
 
bir katın rijit kat olabilmesi için enaz 4/3 perdelerle cevrili ve bodrumlu/bodrumsuz doğal titreşim periyordu oranı 1,1den küçükse rijit kat kabulü yapılabilir. Rijit döşeme ile yarı rijit döşeme ile rijit katı karıştırmayın. Rijit kat olabilmesi için yukarda saydığım 2 şartı sağlıyorsa döşeme yarı rijit olmuş olmamış Rijit yada döşeme olmuş olmamış önemli değil kat kabulü yapılır. Subasman perdelerinde iş biraz farklı yüksekliğiniz 130cm se o katın yüksekliğini 130cm yapıp ayrı kat tanımlayıp düğüm noktaları oluşturmanız şart yani dıştan 4/3 perde oranı yetmez nasıl ki bodrum kat perdelerin iç akslarına kiriş atarak düğüm noktaları oluşturuyorsunuz subasmandada o şekilde her kolona subasman perdesiyle düğüm yaparsanız rijit kat kabulu yapabilirsiniz. Yukarda saydığım 2 şart sağlıyorsa rijit kattır 1 tanesi sağlamasa bile değildir.
 
TBDY 2018 Madde 4.5.7, Geçiş Katlarında Döşemelerin Modellenmesi üzerinde durmanızı öneriyorum.

Madde 4.5.7.1, normal katlardan çok rijit bodrum katlarına geçişte, üst katlardaki eylemsizlik kuvvetlerinin tümünü veya önemli bir bölümünü bodrum çevre perdelerine aktaran geçiş döşemelerinde yeterli düzlem içi rijitlik ve dayanım sağlanmasını öngörür.

Madde 4.5.7.3 ise aktarılan kuvvetlerin hesaplanmasını ve döşemenin bu kuvvetleri aktaracak dayanıma sahip olduğunun gösterilmesini ister.
 
Döşemeleri çoğunlukla yarı rijit diyafram kabulüyle çözüyoruz döşeme olmuş olmamış önemi kalmıyor düğüm noktaları ile su basman perdeleri kolonları bağlanması rijit kat kabulü için yeterli olduğu kanaatindeyim.
 
bir katın rijit kat olabilmesi için enaz 4/3 perdelerle cevrili ve bodrumlu/bodrumsuz doğal titreşim periyordu oranı 1,1den küçükse rijit kat kabulü yapılabilir. Rijit döşeme ile yarı rijit döşeme ile rijit katı karıştırmayın. Rijit kat olabilmesi için yukarda saydığım 2 şartı sağlıyorsa döşeme yarı rijit olmuş olmamış Rijit yada döşeme olmuş olmamış önemli değil kat kabulü yapılır. Subasman perdelerinde iş biraz farklı yüksekliğiniz 130cm se o katın yüksekliğini 130cm yapıp ayrı kat tanımlayıp düğüm noktaları oluşturmanız şart yani dıştan 4/3 perde oranı yetmez nasıl ki bodrum kat perdelerin iç akslarına kiriş atarak düğüm noktaları oluşturuyorsunuz subasmandada o şekilde her kolona subasman perdesiyle düğüm yaparsanız rijit kat kabulu yapabilirsiniz. Yukarda saydığım 2 şart sağlıyorsa rijit kattır 1 tanesi sağlamasa bile değildir.
Döşemeleri çoğunlukla yarı rijit diyafram kabulüyle çözüyoruz döşeme olmuş olmamış önemi kalmıyor düğüm noktaları ile su basman perdeleri kolonları bağlanması rijit kat kabulü için yeterli olduğu kanaatindeyim.
yanılıyorsunuz. bir an kendimden de şüphe ettim doğrusu. sohbet geçmişini hemen yükledim ve yorum yapmadan analiz ettirdim. buyrun linki burada:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


TBDY 2018 ve yapı mekaniği ilkeleri doğrultusunda, üzerinde sisteme bağlı bir yapısal döşeme (diyafram) bulunmayan subasman katı "Rijit Bodrum Kat" olarak tanımlanamaz.

1. Teknik Gerekçe ve TBDY 2018 İlkesi​

  • Geçiş Döşemesi ve Yük Aktarımı (TBDY 2018 Madde 4.5.7): Bir katın rijit bodrum kat kabul edilebilmesi için yalnızca dış çevresinde betonarme perdelerin bulunması veya periyot oranının ($T_p / T_b \le 1.10$) sağlanması yeterli değildir. Üst katlardan gelen eylemsizlik kuvvetlerinin çevre perdelerine aktarılabilmesi için düzlem içi rijitliği ve dayanımı yeterli bir geçiş döşemesi (diyafram) şarttır.
  • Diyafram Eksikliği: Subasman kotunda toprak dolgu üzerine dökülen ve kolon/perdelere donatı kenetlenmesi yapılmayan grobeton veya blokaj betonu, yapısal bir diyafram oluşturmaz. Düzlem içi kayma ve eksenel kuvvetleri transfer edemeyen bir katta üst yapı deprem yükleri çevre perdelerine aktarılamayacağı için sistem rijit bodrum davranışı gösteremez.
  • Forumdaki "saesfua" Kullanıcısının Yanılgısı: Sadece perde oranı ve periyot kriterine bakarak "döşeme olmuş olmamış önemli değil" yaklaşımı mekanik açıdan hatalıdır. Diyaframın bulunmadığı bir modelde hesaplanan rijitlik matrisi ve mod şekilleri gerçek davranışı yansıtmaz; üst yapının devrilme momenti ve kat kesme kuvvetleri perdelere aktarılamaz.

2. Model ve İmalat Durumuna Göre Doğru Yaklaşım​

İmalat DetayıModeldeki İşlemRijit Kat Seçimi
Bağımsız / Dilatasyonlu Döküm: Dolgu üzeri beton kolon ve perdelere kenetlenmiyor, ayrık dökülüyorsa.Kat tanımlansa dahi Rijit Kat işaretlenmemelidir. Perdeler sadece düşey/toprak yükü taşıyan elemandır.Hayır
Ankastre Donatılı Plak: Subasman perdeleri ve kolonlarla bütünleşik, donatısı kenetlenmiş yapısal betonarme döşeme dökülüyorsa.Yapısal döşeme tanımlanır, TBDY Madde 4.5.7 gerilme tahkikleri yapılır.Evet

3. Belediye / İdare Onay Sürecinde İzlenebilecek Yollar​

  1. Hesap Raporu Destekli Teknik Açıklama: TBDY 2018 Madde 4.5.7.1 ve 4.5.7.3 hükümleri gerekçe gösterilerek, subasman kotunda diyafram oluşturan bir plaka bulunmadığı takdirde üst kat deprem yüklerinin perdelerine aktarılamayacağı, bu nedenle bu katın rijit kabul edilmesinin emniyetsiz (veya gerçek dışı kütle/rijitlik dağılımına yol açan) bir yaklaşım olduğu teknik bir notla idareye sunulabilir.
  2. Yapısal Döşeme Eklemesi (Uygulama İzin Veriyorsa): İdarenin rijit kat ısrarı devam ediyorsa ve mimari/statik kotlar uygunsa, subasman perdeleri kotuna donatısı kolon ve perdelere ankastre kenetlenen structural bir betonarme plak eklenerek rijit kat koşulları modelde ve imalatta eksiksiz sağlanabilir.
  3. Modelleme Düzenlemesi: Subasman kotu ayrı bir kat (story) olarak tanımlanmak yerine, temel kotundan itibaren subasman yüksekliği kadar kolon boyları uzatılarak perde elemanları tanımlanır ve sistem tek bir alt kat matrisi üzerinden rijit kat seçilmeden çözülür.
 
yanılıyorsunuz. bir an kendimden de şüphe ettim doğrusu. sohbet geçmişini hemen yükledim ve yorum yapmadan analiz ettirdim. buyrun linki burada:
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


TBDY 2018 ve yapı mekaniği ilkeleri doğrultusunda, üzerinde sisteme bağlı bir yapısal döşeme (diyafram) bulunmayan subasman katı "Rijit Bodrum Kat" olarak tanımlanamaz.

1. Teknik Gerekçe ve TBDY 2018 İlkesi​

  • Geçiş Döşemesi ve Yük Aktarımı (TBDY 2018 Madde 4.5.7): Bir katın rijit bodrum kat kabul edilebilmesi için yalnızca dış çevresinde betonarme perdelerin bulunması veya periyot oranının ($T_p / T_b \le 1.10$) sağlanması yeterli değildir. Üst katlardan gelen eylemsizlik kuvvetlerinin çevre perdelerine aktarılabilmesi için düzlem içi rijitliği ve dayanımı yeterli bir geçiş döşemesi (diyafram) şarttır.
  • Diyafram Eksikliği: Subasman kotunda toprak dolgu üzerine dökülen ve kolon/perdelere donatı kenetlenmesi yapılmayan grobeton veya blokaj betonu, yapısal bir diyafram oluşturmaz. Düzlem içi kayma ve eksenel kuvvetleri transfer edemeyen bir katta üst yapı deprem yükleri çevre perdelerine aktarılamayacağı için sistem rijit bodrum davranışı gösteremez.
  • Forumdaki "saesfua" Kullanıcısının Yanılgısı: Sadece perde oranı ve periyot kriterine bakarak "döşeme olmuş olmamış önemli değil" yaklaşımı mekanik açıdan hatalıdır. Diyaframın bulunmadığı bir modelde hesaplanan rijitlik matrisi ve mod şekilleri gerçek davranışı yansıtmaz; üst yapının devrilme momenti ve kat kesme kuvvetleri perdelere aktarılamaz.

2. Model ve İmalat Durumuna Göre Doğru Yaklaşım​

İmalat DetayıModeldeki İşlemRijit Kat Seçimi
Bağımsız / Dilatasyonlu Döküm: Dolgu üzeri beton kolon ve perdelere kenetlenmiyor, ayrık dökülüyorsa.Kat tanımlansa dahi Rijit Kat işaretlenmemelidir. Perdeler sadece düşey/toprak yükü taşıyan elemandır.Hayır
Ankastre Donatılı Plak: Subasman perdeleri ve kolonlarla bütünleşik, donatısı kenetlenmiş yapısal betonarme döşeme dökülüyorsa.Yapısal döşeme tanımlanır, TBDY Madde 4.5.7 gerilme tahkikleri yapılır.Evet

3. Belediye / İdare Onay Sürecinde İzlenebilecek Yollar​

  1. Hesap Raporu Destekli Teknik Açıklama: TBDY 2018 Madde 4.5.7.1 ve 4.5.7.3 hükümleri gerekçe gösterilerek, subasman kotunda diyafram oluşturan bir plaka bulunmadığı takdirde üst kat deprem yüklerinin perdelerine aktarılamayacağı, bu nedenle bu katın rijit kabul edilmesinin emniyetsiz (veya gerçek dışı kütle/rijitlik dağılımına yol açan) bir yaklaşım olduğu teknik bir notla idareye sunulabilir.
  2. Yapısal Döşeme Eklemesi (Uygulama İzin Veriyorsa): İdarenin rijit kat ısrarı devam ediyorsa ve mimari/statik kotlar uygunsa, subasman perdeleri kotuna donatısı kolon ve perdelere ankastre kenetlenen structural bir betonarme plak eklenerek rijit kat koşulları modelde ve imalatta eksiksiz sağlanabilir.
  3. Modelleme Düzenlemesi: Subasman kotu ayrı bir kat (story) olarak tanımlanmak yerine, temel kotundan itibaren subasman yüksekliği kadar kolon boyları uzatılarak perde elemanları tanımlanır ve sistem tek bir alt kat matrisi üzerinden rijit kat seçilmeden çözülür.
TEKNİK OLARAK GEREKENLERİ SÖYLEMİŞSİNİZ. İDARENİN BU BÖLÜMÜ ( KAT DEMEK İSTEMİYORUM ) RİJİT DEMESİ KONTROL MÜHENDİSİNİN İŞ GÜZARLIĞINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL. BİZ BÖYLE İSTİYORUZ DEMEK MODA OLMUŞ VE MAALESEF BUNUN BİR KORKU ÜRÜNÜ OLMASI DAHA DA KORKUTUCU.
 
Yapay zekaya sorup buradan paylaşmışsınız ama yapay zekaya itiraz edin evet haklısınız diyor. Düğüm noktasından bahsettim ben. Rijit kat kabülleri nelerdir. 1.Şart 3/4 oranında Çevre perde olmalı.Bunuda çoğu kişi yanlış biliyor 3 tarafı olmayacak boşluklar düşülerek perde uzunluğu bölü toplam düşülmeden perde uzunluğu bu 3/4 ü sağlayacak. 2 şart periyot oranı 1.1den küçük olacak. Ve Subasman perdelerinin üzerinde döşeme yoksa iç aksta kalan perde ve kolonlara subaman perdeleri yapılarak düğüm noktası oluşturulsa bu dediğime dikkat edin kolonlar yada iç perdeler boşta olmayacak bölme bölme düğüm noktaları oluşturularak kareli defter misali oluşturulacak bu şekildeki imatlarda rijit kat kabülü yapılır. Rijit diaframda ortadaki serbes bölgeye düğüm noktalarından nasılki bağlantı var sayılımı yapılıp o bağlantının hareket etmediği kabulu varsa yarı rijitte hareket ettiği ve yükleri tam manasıyla aktarmadığı sanki döşeme yokmuşçasına hesap yapılıyor. Normal bir standart bir bodrum da 3/4 oranı ve 1.1 küçük olmalı şartı sağladığında 15cm bir döşemeyi yarı rijit döşeme seçit katıda rijit bodrum seçmiyormusunuz ? 15cmlik bir döşeme Rijit diafram oluşturamaz yeterli rijitliğe ulaşması için yeterli atalete sahit olması gerekir 15 cmde bunun için yeterli olmaz yarı rijit çözülür yanlışmıyım ?
 
3.6.2.2 – A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu binalarda, kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde deprem kuvvetlerini düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarabildiğini göstermek üzere iki boyutlu levha (membran) veya kabuk sonlu elemanlar ile modellenecektir
4.5.6.2 – 3.6.2.2’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir.
4.5.7.2 – 3.6.2.2’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın geçiş katlarının döşemeleri, yeterli döşeme kalınlıkları alınarak, 4.5.6.2’ye göre modellenecektir.
Döşemenin yarı yada tam rijit olması önemli mi ? sorusunun cevabı..
 
YÖnetmelik bunu diyor deyip kestirip atmak mı gerekir yoksa mühendis olarak yönetmelik üstü bir tasarım yapmamız gerekmez mi ? Benim şuanda bilgisayarım tamirde basit bir deneme ile bunu anlayabileceğimizi düşünüyorum benim dediğim gibi iç kolon akslarınada subasman perdesi yapıp düğüm noktası oluşturup döşemeli döşemesiz 2 analiz yapalım ötlenmelere periyota bakalım önemli olan binanın gerçek davranışını bulmak doğru yaklaşım bana göre bu. Yönetmeliğin ön göremediği veyahut değinmediği konular var. Bu analizi müsait olan biri yapıp bizi bilgilendire bilir sonuçları görelim.
 
Geri
Üst