V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

İdecad Güçlendirme Perdesi

Herkese merhaba, idecadde güçlendirme yaparken iki kolon arasona güçlendirme perdesi ekliyorum. bunun analiz ve tasarımında problem olmuyor fakat perdenin bağlı olduğu kolonlara mantolama yaptığımda eksenel kapasite yetersizliği veriyor (kolonlarda (E) hatası alıyorum). Projeyi idarenin onayı olmadığı için ekleyemiyorum. daha önce bu durumla karşılaşan oldu mu tavsiyeniz nelerdir?
 
Merhaba,

İki kolon arasına güçlendirme perdesi tanımladığınızda perde ve kolonlar birlikte çalışmaktadır. Perde uçlarında oluşan eksenel kuvvetler bağlı kolonlara da aktarıldığından kolonlarda eksenel kapasite yetersizliği oluşabilmektedir.

Öncelikle kolonların mevcut kesit ve donatılarını, perde ile bağlantılarını ve eksenel kuvvet taleplerini kontrol ediniz.

Güçlendirme perdelerinin uçlarında bulunan kolonların da mantolanması gerekebilir. Mimari nedenlerle mantolama yapamıyorsanız güçlendirme perdelerinin yerleşimini veya farklı güçlendirme alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar.
 