V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

perde grubu kapasite oranı aşıyor

seymasude

Etkin Üye
Merhabalar, V10 kullanıyorum. Raporumda perde grubumun kapasite oranı aşıyor hatası alıyorum ama donatılarıma baktığımda donatılar kırmızı değil kurtardığı durumda böyle gözükmüyor muydu neden kırmızı gözükmüyor acaba donatılarım.Ve nasıl çözebilirim bu hatayı.
 

Ekli dosyalar

ve neden 2 donatım üst üste binmiş yardımcı olabilir misiniz donatıları arttırsam da ayrılmıyor donatılar
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (46).png
    Ekran Görüntüsü (46).png
    130.8 KB · Görüntüleme: 13
ve neden 2 donatım üst üste binmiş yardımcı olabilir misiniz donatıları arttırsam da ayrılmıyor donatılar
Subasman perdesini P4 perdesi düğüm noktasına bağlayınız.

1794835586464.png


Raporumda perde grubumun kapasite oranı aşıyor hatası alıyorum ama donatılarıma baktığımda donatılar kırmızı değil kurtardığı durumda böyle gözükmüyor muydu neden kırmızı gözükmüyor acaba donatılarım.Ve nasıl çözebilirim bu hatayı.

Genel betonarme ayarlarında "Fiber beton modelini kullanarak kapasite oranı kontolünü yap" opsiyonunu aktif yapın ve tekrar analiz yapınız.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1794835296575.png
 
Geri
Üst