Rijit bodrum kabulü ile döşemelerin rijit veya yarı rijit diyafram olarak modellenmesi farklı konulardır.
TBDY 2018 Madde 3.3.1.1'e göre rijit bodrum kabulü için bodrum katın en az üç taraftan rijit perdelerle çevrelenmesi ve her iki deprem doğrultusunda hâkim titreşim periyotları oranının 1,1'den küçük olması koşullarının birlikte sağlanması gerekmektedir.
Otoparkınız dilatasyonla diğer binalardan ayrıldığı için çevresindeki binalara ait perdeler otoparkın rijit bodrum kabulünde dikkate alınmamalıdır.
Ayrıca projenizde A2 veya A3 düzensizliği oluşması durumunda yarı rijit diyafram kabulüyle analiz yaparak döşemelerin düzlem içi gerilme kontrollerini incelemenizi öneririz.
İyi çalışmalar.