Bodrum katta bulunan iki kolonda yapılan hesap kontrollerinde eksenel basınç kapasitesi kontolünde çok sınırlı bir aşım söz konusu.
Hesap sonuçları:
0.4·Ac·fck = 1800 kN
Ndm = 1910 kN
yaklaşık %6 civarında bir kapasite aşımı oluşuyor.
Kolon kesit boyutlarını mimari kısıtlar nedeniyle artırma...