birleşim hesabı

  1. S

    Tasarım raporları verilmeyen birleşimler

    Merhabalar, Ekte verdiğim proje ile ilgili birkaç çözemediğim sorum bulunmaktadır. Çözüm için tavsiye ve yardımınıza ihtiyacım vardır. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. 1- Projede stabilite kirişler için kullandığım çapraz uç birleşimi ile ilgili tasarım raporu oluşturulmuyor. 2-...
  2. O

    Aşıklar tek parça gözüküyor, nasıl bölünür

    ÇELİK kirişlerin veya aşıkların standart tip malzemesi biliyorsunuz ki 6m veya 12 m uzunluğunda olmaktadır. uygulamada da örnek veriyorum 20 m bir açıklığa 12 m + 8 m veya 6m +6m+6m+2m şeklinde parçalar birleştirilerek yapılıyor idare bizden yine bu birleşimlerin hesap raporunu ve moment aktarma...
  3. S

    Birleşim Hesabında Kullanılan Kombinasyonlar

    Merhaba, aklıma takılan bir bölüm var sizlerle paylaşmak, mühendis tavsiyesi almak istiyorum. Çelik hesaplarında kullanılan kombinasyonlarda -Aşık sehim hesabı için G+Q kombinasyonu ve G+0.5s kombinasyonu kullanılıyor. -Kiriş kolon dayanım hesapları için birçok deprem yükleri içerikli...
  4. mahir58

    Çelik kolon ve temel birleşimleri raporu

    Merhaba; Çelik bir merdiven yapıyorum. çelik kolon ve temel birleşimlerinde birleşimin içinde tasarım raporununda birleşimler ile ilgili birleşim hesaplarını görüyorum. Ancak rapor aldığımda birleşim dizaynı ön bilgiler sayfasında bütün birleşimleri göremiyorum. Bunun nedeni yaptığım...
  5. M

    Birleşim Detayları Hakkında

    Merhaba, 1) Çelik birleşim detaylarını raporlarda göremiyoruz. 2) Birleşimler kurtarmasa bile rapor aldığımızda yapıda sorun yokmuş gibi gözüküyor. 3) Bazı birleşim detaylarında (alın guse birleşim detayı gibi) 1 mm levha kalınlığı yapsam bile sistemde sorun yokmuş gibi gözüküyor. 4) Simetrik...