V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

kolon

  1. B

    kolon donatı yığılması

    S06 poligon kolonunda ne kadar büyültürsem büyülteyim donatı yığılmasını aşmadım. subasman ve bodrum katında her kolonda hemen hemen bi yığılma mevcut. nedeni nedir?
  2. M

    kolon kiriş bölgesi kesme güvenligi saglamadı

    merhaba arkadaşalar projemde hata alıyorum kolon kiriş kesme güvenliği hakkında yardımcı olursanız sevinirim
  3. M

    üst kattaki kolonda daha fazla donatı oranı

    üst kattaki kolonda daha fazla donatı oranı çıkıyor iki kolonda.
  4. Rıdvan TURAN

    güçlü kolon kontrolü raporda hata olarak basılıyor mu?

    program içerisinde tasarımımızı yaptığımız yapının güçlü kolon kontrolü sağlanmadığı zaman raporda uyarılıyor muyuz?
  5. K

    Kolon Kiriş Birleşim Bölgesi Hatası (B) veriyor düzeltince analiz yapmıyor

    Projeyi ekliyorum. Sanıyorum İdeCAD'in baştan kurulması gerekecek. Projedeki (B) hatası ile haricinde gözünüze çarpan başka hatalar var ise bilgili kişilerin yorumlarını almaktan memnun olurum. Yapı konut olarak tasarlandı, üst kat çatı arası oda olacak.
  6. R

    Üst katlara devam eden kolonda yetersiz donatı hatası

    Merhaba iyi çalışmalar herkese, İlgilendiğim bir projede kolon donatısı konusunda şöyle bir sorun yaşıyorum; Bodrum kattan 4. kata kadar süreklilik sağlayan bir kolonda donatı özelliklerini kontrol ettiğimde bodrum kattaki donatıları gayet makul seviyede atarken üst katlarda ise as- uyarısı...
  7. R

    Kolon donatı hatası alıyorum

    Merhabalar, Üzerinde çalıştığım bir projede resimlerde görünen S12 kolonu ile alakalı bir sorunum var. Projeyi tamamlayıp donatıları tamamladıktan sonra kolon donatı demirleri için 20'lik seçili olmamasına rağmen (14lük seçili) S12 kolonunda anlayamadığım bir şekilde donatı tasarımı yapıyor...
  8. R

    Yetersiz olan döşeme ya da hatalı döşeme aksı hatası

    Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Uzun bir aradan sonra ideCad ile tekrar ilgilenmeye başladım. Üzerinde çalıştığım bir proje dosyasında kolon kiriş perde ve döşeme kesişiminde bir türlü anlamlandıramadığım bir sorun ile karşılaşıyorum. Sorunun bulunduğu görseli ekte yüklüyorum acaba bu...
  9. C

    KONSOL DÖŞEME VE KUŞATILMIŞ KOLON

    Merhabalar üç sorum olacak. Lütfen beni kınamayın öğrenmek istiyorum. Birincisi konsol döşemeye sağ tık yapıp hesap aks editten düz+pilye yapsak ne olur ? Burada konsol donatısı var işaretli ama ben diğerini seçsem sıkıntı olur mu?Bu şekilde kalınlık artırmadan donatı yetersiz çözebiliyorum...
  10. M

    kolon detayı

    herkese merhaba, projede kolon detayında alt kot -0,40 ama belediye -1 metre ye inmesini istiyor. temel ve kolon boyutları değişmeden bunu raporda nasıl değiştirebilirim?-1 metre derinliğinin gösterilmesini istiyorlar. yardımcı olursanız sevinirim.
  11. Rıdvan TURAN

    Kutu ve halka kesitli kolon (betonarme) nasıl tanımlanır?

    İdecad programında kutu ve halka kesitli kolon (betonarme) nasıl tanımlayabilirim? Yardımcı olabilir misiniz?
  12. Y

    KOLON-PERDE ALT ÜST MOMENT DEĞERLERİ

    taşıyıcıların alt-üst moment değerlerini hesap raporunun hangi sayfasında göre biliriz yardımcı olabilir misiniz.
  13. Raif Efendi

    Kolon ön boyutlandırma formülasyonu

    Merhaba.. Bilgi bankasında bulunan kolon ön boyutu için olan tablodaki, örneğin en üst satırı baz alırsak, Ac sütunundaki 0.05 değerine N/0.9fcd formülü ile bir türlü ulaşamıyorum. Bunu biraz açabilir misiniz. ikinci olarak ta, 0.05 değeri nedir? bu değerden biz 60/60 ön kolon boyutuna nasıl...
  14. A

    etriye çapını arttırmadan aralıkları nasıl arttırabilirim?

    İyi günler. Zd sınıf bir zemine sahip taşınmaz üzerine çizdiğim projede kolon etriye aralıkları parametlerde minumum 10 cm seçmeme rağmen program otomatik olarak 6 cm seçmiştir. Birçok projede 6 cm kabul edilirken bu projede yapı denetim 8 cm altını kabul etmiyoruz demiştir. Aralıkları kolon...
  15. Erhan M.

    Kolon Detay Çiziminde Olmayan Etriye ve Çiroz Pozları

    Merhaba. Ekteki modelde kolon detay çizimlerinde metraj tablosunda verilen fazladan etriye ve çirozların sebebi nedir? Kolon bir üst katta küçülmediğinde sorun yok. Bu modeli deneme modeli olarak yaptım. Asıl sorun şu, büyük bir fabrika projesi hazırlıyoruz. Bu şekile çok kolon var. 4 kolonun...
  16. H

    Mimariyi değiştirmeden hataları nasıl giderebilirim?

    MERHABALAR PROJEMDE KOLONLARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEDEN NASIL HATALARI GİDEREBİLİRİM YÖN DEĞİŞTİRDİĞİMDE TÜM HATALAR GİDİYOR AMA ODA İÇLERİNDE KOLONLAR GİRİYOR YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
  17. Rıdvan TURAN

    1/6 oranını sağladığı halde perde olarak çalışmama ihtimali var mı?

    ** paylaşmış olduğum görselde zemin kattaki perdelerin momentlerinde yön değişimi var. bu elemanın perde olarak çalışmadığını gösterir mi? ** ayrıca moment diyagramının eklediğim diğer bir görseldeki gibi oluşması gerekmez mi? ** kolon moment diyagramına bakınca da yön değiştirmediğini...
  18. U

    Kolonlarda Major ve Minör Yönler

    Merhaba, Ben kolon tasarım sonuçlarına bakarken "major" ve "minör" yönlerin ne demek istediğini pek anlamıyorum. Kolon tasarım sonuçlarında her zaman "B" yönü deprem kuvveti yönü açısından "minör" ve "H" yönü deprem kuvveti yönü açısından "major" yön müdür? Yoksa uzun kenar doğrultusundaki...
  19. U

    STATİK / KOLON BOYUTLANDIRMASI

    Elimdeki 2 katlı bir mimari projede kolon bulunmuyor. Yerleştirmem isteniyor. Boyutlarını nasıl yapmalı ver yerleştirmeye başlamalıyım ?
  20. M

    Kolonda çok sık donatı

    Merhabalar. bir kaç gündür çözmeye çalıştığım proje var. Projemde bodrum kat S01 kolonu ve bodrum kat S04 kolonunda çok sık donatı çıkıyor. Sorunu çözmeye çalıştım fakat bir tık başarılı olabildim. -Projeye ekstra perde ekleyerek donatı sayısında güzel bir azalma yaşadım fakat yine sık oldu. ve...
Geri
Üst