V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

perde

  1. Ali Ok

    Betonarme perde geometri kontrolünde hata hakkında

    Merhaba, Mimari projede belirtilen "perde boşluğu"nu perdeme yerleştirdikten sonra geometri kontrolü yaptığımda TBDY 2018 7.6.9 maddesine göre (Boşluk genişliği/yüksekliği perdenin %20'sinden daha büyük olamaz.) hatası alıyordum. Herhangi bir değişiklik yapmadan Analizimi de yaptım fakat...
  2. Ali Ok

    Perdede açılan boşluğun donatısı hakkında

    Herkese merhaba, birkaç saattir perdede açtığım boşluğun çapraz olarak değil de dikeyde ve yatayda donatılandırılması ile ilgili bir bilgi bulmaya çalışıyorum. Yaptığım analiz sonrası perdemde açtığım boşluğun etrafına çapraz donatıları program kendisi tasarlıyor fakat bu boşluk etrafındaki...
  3. F

    Üst kotu Kat kotundan Kısa Perdeler Gözükmüyor

    Kalıp planı çizimi alırken üst kotu düşük olan perdeler kalıp planında gözükmüyor. Bu perdelerin ilavesini çizime nasıl ekleyebiliriz ?
  4. M

    PERDE KESME GÜVENLİĞİNİ NE YAPTIMSA SAĞLAYAMADIM

    Merhaba iyi forumlar, Projemi subasman perdesi olmadan çözdüğümde hiçbir hata vermemişti. Ancak belediye subasman perdesi istedi ve projeye eklediğimde tüm sistem bozuldu. Ne yaptımsa düzeltemedim. Ve değeri Vmaxı aşıyor. Mimariden dolayı hiçbir kolon ve perdeye müdehale edemiyorum. Sınırlı...
  5. Y

    Perde Elemanlara Noktasal Yük Tanımlama

    merhabalar. projemde perde elemana rijit bölgesinden çelik eleman bağlanacak. dolayısıyla perdenin rijit bölgesinden noktasal yük tanımlamak istiyorum. nasıl yapabilirim?
  6. M

    Subasman perdeleri tevzi aralığı

    Subasman perdelerinde Ø8/16 üzerinde tevzi atılmıyor. Proje farketmeksizin Ø8/17 kurtarmıyor. Sebebi nedir acaba neden kurtarmıyor her seferinde, bilmediğim bir ayar mı yoksa standart&yönetmelik maddesi mi mevcut?
  7. M

    Kalıp aplikasyon planında perdenin akstan kaçıklığı ölçülendirilmiyor

    Kolon aplikasyon planında perdenin akstan kaçıklığı ölçülendirilmiyor. Aks perde ucundan 10-15cm mesafelerde ise ölçülendirme yapılıyor ama perde ortalarından geçen akslarda ölçülendirme yapılmıyor ve aks taşırken akstaki kolonlar ve kirişler aksla birlikte taşınırken perdeler taşınmıyor
  8. M

    kiriş perde ile kenetleme boyu koşulu sağlanamadı

    merhabalar çatı katında kiriş ile perde kenetleme boyu koşulu saglanamıyor donatı capı en az kirişlerde 12 oldugu için düşüremiyorum farklı bir çüzümü olan varsa şimdiden çok teşekürler
  9. Ş

    PERDE VE TEMEL HATALARI

    Merhabalar 4 katlı bir okul projesinde perde gruplarında ve diğer perdelerde hataları gideremiyorum. yardımcı olabilirseniz çok sevirim... kolay gelsin
  10. C

    perde toprak yükü

    şöyle bir senaryo olsa .bir arazi var doldurma toprak şuanlık, ora kaldırılıp içine diyelim ki 8 metreye 5 metre tek kat konut yapmak isteniliyor.arazi eğimli etrafına perde dönülse toprak kaymaması için içine radye temelli bina yapılsa nasıl olur?perde ile bina arası ne kadar olmalı? perdeye...
  11. O

    Perde kesme donatısı hatasını gideremedim

    Değerli üstadlarım ve idecad yetkilileri ekte bulunan projede bir bodrum kat perdesindeki donatı hatası giderilmiyor. yardımlarınızı bekliyorum. bir çok defa silip, yeniden modelledim bir çok kez
  12. Y

    kritik perde başlık etriye genişliği

    hocam iyi çalışmalar. Yönetmeliğimizde başlık etriye genişlikleri hesaplarında 2lw ile sınırlandırılmakta. Ancak hcr/6 değerimiz hw kritik boydan daha elverişsiz durumda; kısacası 25/150 perde mevcut zemin katta kritiklik son bulmakta ancak hcr/6 değeri 1. nk katta son bulmakta. burada 2lw...
  13. C

    PERDE TEVZİLERİNDE GÖNYE

    .
  14. S

    Asansör çukuru perdesi

    Asansör çukuru perdesinde 3 perdede gayet normal demir atarken p41 perdesinde kapasite oranından dolayı çok fazla demir yığıyor yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
  15. M

    asansör perdesi kesme ve donatı yetersiz hatası

    asansör perdesi kesme güvenlği ve donatı yetersiz hatası alıyorum. Birde perdelerin altındaki temel tasarımım doğru mu? Farklı bir tasarımınız varsa açığım?
  16. M

    modeldeki hatalar

    merhaba modelimdeki perde hatasını ve projede hatalar var mı? Önerilerinize açığım.
  17. M

    sürekli temel

    sürekli temellerin perde ile bağlantısı hangisi gibi modellenmesi daha doğrudur? 1 mi 2 mi?
  18. S

    PERDE KESME GÜVENLİĞİ SORUNU

    PERDE KAPASİTE SORUNU VE TEMEL DEKİ GÜVENLİK SORUNU AŞAMIYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM.
  19. S

    0.75 DEVRİLME A33 KURTARMA SORUNU

    MİMARİ AÇIDAN ÇOK KISITLI BİR DURUM SÖZ KONUSU MİMARİDE OLURMU DİYE PERDE DAHİ İŞLESEM DEVRİLME MOMENTİNİ DEĞİŞTİRMİYOR. YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM.
  20. O

    PERDE KAPASİTE HATASI

    İYİ AKŞAMLAR, . PERDEDEKİ KAPASİTE HATASINI NASIL GİDEBİLİRİM.PERDE KALINLIKLARINI 35CM VE 40 CM YAPTIK. YİNE DE HATALARI GİDEREMEDİK. KAPASİTE VE KESME HATASI VERİYOR. YARDIMINIZI RİCA EDERİM.
Geri
Üst