V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

perde kesme kuvveti̇

  1. M

    PERDE KESME GÜVENLİĞİ VE DONATI YETERSİZLİĞİ

    hocalarım, üstadlarım merhaba. bu konuyla ilgili çok başlık açılmış biliyorum. fakat son dönemde çizdiğim neredeyse tüm projelerde bu perde kesme ve donatı hataları çok fazla çıkıyor ve gidermede çok zorlanıyorum. acaba data ayarlarıyla alakalı mı bir hatam var ? ya da bu konuda ne yapabilirim...
  2. A

    Asansör Perdesi Kesme Hatası Çözülmüyor!

    Merhabalar. Asansör grup perdelerimdeki düşey yöndeki P3 perdesinin bir türlü kesme hatası çözülmüyor. Boyutlarını büyüttüm, beton sınıfını arttırdım, etriye çaplarını 12lik yaptım ,donatı aralıklarını 5 cm yaptım, perde şekillerini değiştirdim ama çözülmüyor. Yardımcı olur musunuz önemli bir...
  3. A

    PERDE KESME KUVVETİ

    MERHABA PERDE KESME KUVVETİ HATASI ALIYORUM.DONATI ÇAPI BETON SINIFINI ARTTIRMAMA RAĞMEN DÜZELMİYOR
Geri
Üst