V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

tbdy2018

  1. M

    Hareketli yük kütle katılım katsayısı hangi kata uygulanmalı?

    Mimari zemin katta mağazalar olduğundan dolayı hareketli yük kütle katılım katsayısını 0.6 gireceğim. Ama programda bu değeri bodrum kat için mi yoksa zemin kat için mi girmem gerekiyor?
  2. M

    A31 sadece perde içermeyen sistemde mi seçilebilir?

    4.3.4.3 – Deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarmeçerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler (Tablo 4.1’de A31, B31, C31 taşıyıcı sistemleri),sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır. Dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tekdoğrultulu dişli döşemeli...
  3. R

    TBDY 2018'e göre yapılan binalar neden yıkıldı?

    Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK (KTÜ) hoca 6 şubat maraş depremi ile ilgili dün linkedin profilinde ilgili istasyonlardan aldıkları verileri derleyip deprem kuvvetleri ve DD-1 DD-2 DD-3 tasarım depremlerini kıyaslamış ve yatay, düşey doğrultuda tasarım depremleri aşılmış...
  4. I

    idecad ve diğer bir yerli programda kurtarmayan elemanlar/kesitler etabs'ta kurtarır mı?

    Merhaba. Yakın zamanda elime Etabs ve Safe (Data hariç) ile hesaplanmış İde statik (İdestatik datası dahil) ile çizilmiş bir proje geçti. Projeyi yapan arkadaş yüksek katlı yapıları çözen bir arkadaşımız. Etabsta çözülen proje donatı alanları idestatik üzerine işlenmiş ve çizimler alınmış. Ben...
  5. O

    Kiriş yüksekliğinin döşeme kalınlığının 3 katı olma şartı sınır durumu

    Merhabalar, Kirişim sadece bir noktada 35x36 ve döşemelerim 12cm olmasına rağmen Program Yapı Özet Raporu ve Seçmeli Raporlar kısmında ''Kiriş Yüksekliği, Döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz (TBDY 2018 7.4.1.1)'' hatası vermektedir. Bildiğim kadarıyla gidermekte zorunlu olduğumuz bir madde...
  6. İ

    TBDY 2018 madde 15.5.2.5

    Merhaba, Bu maddeye göre mevcut bina doğrusal performans analizi değerlendirilmesinde kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği hesabı yapılarak süneklik kontrolü yapılması gerekiyor. Doğrusal olmayan tek modlu itme yöntemi veya çok modlu itme yöntemi kullanıldığında yine kolon kiriş birleşim...
  7. Hakan Şahin

    Download ideCAD Statik v10.82

    Sayın Kullanıcılarımız, ideCAD Statik v10.82 sürümü kullanıma sunulmuştur. Programı edinmek isteyen kullanıcılarımız, kilit değişimi yapmak için Bursa veya İstanbul ofislerimiz ile irtibat kurabilirler. (10 versiyon lisansı olan kullanıcılarımız için kilit değişimi gerekmemektedir.)...
  8. Hakan Şahin

    ideCAD Statik 10.81 Yeni Geliştirilen Olanaklar

    V10.81’de v10.59’a göre geliştirilen olanaklar 18.06.2021 TBDY 2018'e göre kuyu temel hesabı ve raporları yapıldı. FRP(Karbon Fiberle Güçlendirilmiş Polymerler) ile güçlendirme seçeneği eklendi. Doğrusal performans hesabında kesit akma noktası hesaplama yöntemine Caltrans idealize seçeneği...
  9. I

    7.6.1.3 kontrolü ne zaman yapılır

    Merhaba, Taşıyıcı Sistemi Tümüyle perdelerden(A13) oluşan bir yapım var. Bununla ilgili 2 sorum olacak. 1.) Programda R katsayısı seçilme nedeni sayfasında (ekteki resim) Mdev >= 0.75Mo olarak göstermektedir. Fakat Perde Devrilme Momentleri Sayfasında Mdev<Mo/3 ve Mdev<Mo/6 kontrolleri...
  10. M

    Madde 4.5.3.5 poligon perdelerin modellenmesi

    Merhabalar, Tekrar buraya yazacagım sıkayetler uzerıne bahsi gecen konu için duyarlı arkadaslar bu sorumu bana acıklamaya hiç zahmet etmesinler çünkü aynı görüşleri paylaşıyorum ve bununla ilgili ciddi mücadele veriyorum. Sorunum şu ki ; Belediyedeki ilgili raoportor U T L gibi perde gruplarının...
  11. O

    Deprem Yönetmeliği 3.3.1 maddesi

    4 tarafı perde ile çevrili rijit bodrum + 4 katlı yapı için İdare benden B maddesini raporda göstermemi yada B maddesini sağladığını izah etmemi istedi, nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Raporda göremedim. 2 sorum-)mantar döşemeli bir sistem de 10.03 versiyonu gerekli hesaplamaları düzgün...
  12. İsmail Hakkı BESLER

    Deprem Yönetmeliği Taşıyıcı sistem türüne göre r ve d katsayıları 4.3.2.4

    Aşağıda altı kırmızı ile çizilen cümleden ne anlarsınız? Bu cumle ile kasdedilen yapı betonarme yapılar için Tablo 4.1 de verilen A14 ve A15 mi kasdedilmiştir. 4.3.2.4 Maddesi karma sistemleri bu kontrolden muaf mı tutmaktadır.
  13. B

    Kolon Kiriş Birleşim

    Kolon kiriş birleşim bölgeleri kesme güvenliğini sağlamakta zorluk çekiyorum. Kolon boyutlarını arttırmak dışında kirişlere kaçıklık vererek ve sürekli kirişlerin yüksekliklerini farklı yaparak sorunu aşmayı deniyorum. Bunlardan başka çözüm yolu var mıdır? Bu yaptıklarım sağlıklı bir çözüm olur...
  14. D

    A2-A3 Düzensizliği kontrolü

    Merhaba, Programın rapor kısmında yer alan A2-A3 düzensizlik kontrolü nasıl çalışıyor ? Kontrolün yapılması için gereken aks ve çizgi nasıl ve hangi konumda çizilmeli ? Küçük bir örnek üzerinde ekran görüntüsü olarak gösterebilir misiniz ? Ayrıca kontrolün genel mantığı nasıl işliyor anlatmanız...
Geri
Üst