V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

yasin tezel

  1. M

    TÜNEL KALIP

    Tünel kalıp projesinde R kat sayısı seçiminde bağ kirişli boşluklu perde (A12) seçilip bağ kiriş bağlılık derecesi şartları sağlanırsa kiriş genişlik hatası (25cm) düzelir mi?Bunun olabileceğini deprem yönetmeliği ifade etmiş IDECAD da bu hata bu şekilde giderilebilir mi? '' Kirişlerimizi bu...
  2. K

    yükseltilmiş döşeme uygulaması

    İyi günler betonarme bir yapıda dükkan katında yaklaşık 70 m2 bir alanda (+100 cm) yükseltilmiş bir döşeme uygulaması yapılmak isteniyor diğer alanlar ise 0 kotunda kalıyor. burada yapılmak istenen uygulama kör kalıp denilen ve kaset sisteme benzeyen betonarme bir uygulama. bu katta döşeme tek...
  3. K

    tünel kalıpta kesit hataları

    Tünel kalıp projelerinde perde kalınlıkları 20cm kullanılıyor, perdeleri birbirine bağlayan kirişlerde bw=20 cm alınıyor. Tbdy2018 de minimum kesit olarak 25cm kuralı var. Tbdy 2018 madde 7.4.1.1 d maddesinde bunun istisnaları belirtilmiş, taşıyıcı sistem seçiminde A12 seçilirse ve bağ kiriş...
  4. M

    kiriş nmax aşıyor

    merhaba 2. bodrum kirişlerimde nmax hatası alıyorum projede beton sınıfını c30 yaptım . kiriş boyutlarını artırdım yinede olmadı fakat radye temeli silip analiz yapınca hiçbir sorun yok yardımcı olursanız sevinirim.
  5. M

    kiriş nmax aşıyor

    hocam 2. bodrum kirişlerimde nmax hatası alıyorum projede beton sınıfını c30 yaptım . kiriş boyutlarını artırdım yinede olmadı fakat radye temeli silip analiz yapınca hiçbir sorun yok yardımcı olursanız sevinirim.
  6. B

    kaset ve plak döşeme

    Ünver hocam selamlar idari bina projemde geniş açıklık ve büyük döşemem mevcut. proje bodrum+2 katlı. kaset ve plak döşeme bir arada çalışmak istiyorum ama sisteme bunu tanımlayamadım. kaset döşemeye dönüştürdüm döşemeleri fakat nervür döşeme şartlarını talep etmekte. sisteme perde ekleyemiyorum...
Geri