V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

ÇÖZÜLEMEYEN JAKOBEN HATASI

Sn: İdeYAPI yetkilileri ve kullanıcıları;
Ekte verdiğimiz dosyada modal analiz aşamasında "jakoben hatası" yüzünden analize devam edilemiyor.
Biz kontrolleri yapmamıza rağmen düğüm noktası birleşimlerinde sorun göremedik. Sorun olması
muhtemel taşıyıcı elemanları tek tek silip deneyerek tarama yaptık ama nafile. Kısacası yardımınıza
ihtiyacımız var.
Şimdiden teşekkürler...

Temel bilgiler:
Windows Vista Ultimate x86 kullanıyoruz.
RAM: 3 GB DDR3.
MS Framework 4.0 yüklü.
İdeSTATİK 6.53 kurulu.
Proje veri girişi ve analiz ayarları: TAMAMLANMADI

ideSTATİK ile tam 16 yıl
 

Ekli dosyalar

  • veli.cde
    veli.cde
    224.5 KB · Görüntüleme: 386
İlginiz ve gayretleriniz için teşekkür ederiz.
Ancak; dosyayı 6.53 sürümünde açamadık. Daha güncel sürüm istiyor. Halbuki daha günceli yayınlanmadı.
 
MERHABA
BU HATADAN KURTULMAK İÇİN NE YAPITIĞINIDA YAZARSANIZ BİZDE BİLGİLENMİŞ OLURUZ.
TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
 
Biz kontrolleri yapmamıza rağmen düğüm noktası birleşimlerinde sorun göremedik. Sorun olması
muhtemel taşıyıcı elemanları tek tek silip deneyerek tarama yaptık ama nafile. Kısacası yardımınıza
ihtiyacımız var.
Şimdiden teşekkürler...
Merhaba,
-Projenizde sürekli temellerden bazıları panel ve kolonlara bağlanmamış görünüyor.
-Zemin katta tanımlanan P01 ve P02 paneli bodrum katta tek bir panele dönüşüyor. Statik açıdan böyle bir panel girilebilir. Ancak Yönetmelik madde 3.6.2.2 de belirtilen koşulun sağlanması ve perde uç bölgelerinin 1.bodrum katta da oluşması için P01 ve P02 Panellerini Bodrum katta da girmeniz uygun olur.
Madde 3.6.2.2 Bodrum katlarında rijitliği ƒüst katlara oranla …çok büyük olan betonarme …çevre perdelerinin bulunduğu ve bodrum kat döşemelerinin yatay düzlemde rijit diyafram olarak …çalıştığı binalarda, Hw ve Hcrbüyüklükleri zemin kat döşemesinden itibaren yukarıya doğru gözönüne alınacaktır. Bu tür binalarda kritik perde yüksekliği, en az zemin katın altındaki ilk bodrum katının yüksekliği boyunca aşağıya doğru ayrıca uzatılacaktır
-Aynı şekilde Zemin kattaki S09 kolonu Bodrum Katta da girilmeli.
-1. kattaki D02 döşemesinde boşluk döşeme kenarı komutu kullanılarak oluşturulmalı.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst