Çatı aşıkları alakasız sehim yapıyor

Atabey34

Yeni Üye
Merhabalar,

Ekteki projede sorunlar neden kaynaklanıyor acaba

1-Mod sayısı 60 halen yetersiz diyor
2- Çatı aşıkları alakasız sehim yapıyor
3-Zemin kattaki bir konsol kirişi kurtarmıyor

Yardım ederseniz sevinirim

İnş.Müh.Mustafa Muslu
 
-Aşıkların sehim sorunlarını ve kurtarmayan konsol kirişi hallettim,fakat mod sayısı yetersizliği devam ediyor.
-Ayrıca detay paflarında benzer detayların mükerrer çizimlerini kapatma imkanı var mı acaba?
 

Ekli dosyalar

  • R4.cde
    12.7 MB · Görüntüleme: 9
Sizin düzelttiğiniz projede r katsayı ları ters mi olmuş ben mi yanlış anlıyorum. Rijit olan yön Y idi siz Y yönünde c13 seçmişsiniz?
 
Ayrıca yukarıda eklediğim proje sizin düzeltmelerinize göre revize edilmiş en son hali idi.Çatıda tali kirişler kaldırılıp onların yerine aşık kullanıldı.Ama mod sayısı yetersiz uyarısı devam etmekte.
 
Çatıda beton kullanılmayacak ise aşık kullanabilirsiniz. Aşık kullanıyorsanız alt katta ana çelik kirişlerin birbirini tutması içi stabilite kirişleri kullanmanız gerekir. Bu nedenle mod sayınız yeterli gelmeyecektir. En azından çaprazların ana kirişlere bağlandığı yerlerden tek çapraz komutu ile eleman girebilirsiniz.
Doğrultuları kontrol edip R seçimini ona göre düzenleyebilirsiniz.
 