Çatı makası / stabilite kirişi Düğüm Noktası yakalama sorunu

çatı makası ve stabilite kirişi düğüm noktaları birbirini tutmuyor modeli nasıl tasarlarsam tasarlayayım bir türlü ekte de göreceğiniz DN27 ve DN57 - DN55 ve DN29 - DN30 ve DN62 düğüm noktaları birbirini yakalaması gerekirken yakalamıyor nedeni ve çözümü hakkında yardımınızı bekliyorum.Teşekkür eder , Saygılar dilerim.
 

Ekli dosyalar

Re: Çatı makası / stabilite kirişi Düğüm Noktası yakalama so

Sorunu çözdüm stabilite kirişini tek parça yapmadığım içinmiş ...
 