Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
ÇELİK / GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ SAĞLANAMADI, SİSTEM RİJİTLİĞİNİ ARTTIRIN HATASI
Sistem rijitliğini arttırarak giderilir. Genellikle çelik yapılarda yanlış kurgulanmış taşıyıcı sistemden kaynaklıdır. Eğer taşıyıcı sistem kurgusu doğruysa kesit büyütmeniz gerekir. Konu ile ilgili TBDY maddelerini incelemenizi tavsiye ederim.
1- Makasları birbirine bağlayan ve yük akısını sağlayan çatının rijit diyafram davranısını oluşturan hiç bir elemanı mevcut değil. Üst başlıklara yatay çapraz girmeniz gerekirdi. Alt başlıklara da tek çapraz komutu ile stabilite kirişi girmek gerekir. Örnek olması için bu iki müdahale yapıldı. Diğer projelerinizde bu hususlara dikkat ediniz.
2- Et kalınlığı çok düşük kesitler kullanılmış, et kalınlığını arttırmanız gerekir.
3- Bu yapı karma bir yapı değildir. R seçimi için karma yapı olması için aynı kotlarda aynı anda betonarme perde ve kolonlar ile çelik kolonların olması gerekir. Sİhirbazda değişiklik yapıldı ve sadece çelik olacak şekilde düzenleme yapıldı.
4- Çelik yapılarda tugla duvar kullanmayacağınız durum için aşağıdaki göreli öteleme sınır değerinin kullanılması gerekir.
5- Ek olarak program mantığını anlamanız ve ayarların nasıl yapıldığı ve hangi durumlarda yapıldığını anlamanız için aşağıdaki eğitimleri takibiniz zorunludur.
Çelik ile ilgili standart program eğitimlerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.