V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

ÇELİK KOLON - KOLON BİRLEŞİMİ NASIL YAPILIR

Ahmet Talha

Yeni Üye
Merhabalar:
Ekte göndermiş olduğum proje incelendiğinde:
Yapı yüksekliğinden veya uzunluğundan dolayı çelik kolon veya çelik kirişlerde alın alına birleştirme yapılması gerekiyor. Bunun sebebi piyasada üretilen çelik malzemelerin boyunun maksimum 12 m olması.
Projemde kolon boylarının 12 m den fazla olmasından dolayı iki parça halinde imal edilmesi gerekiyor. Bu birleşimi nasıl yapabiliriz.
Ayrıca projemi incelediğinizde depo yükünden dolayı kullanıcı tanımlı düşey yük eklendi. yapı büyük olmamasına rağmen kurtarmamasının nedenleri nelerdir.
Yardımcı olursanız memnun olurum.
 

Ekli dosyalar

Başlıca Major Hatalarınız ;

1- Kirişlere yayılı olarak verdiğiniz depo yükleri yerçekimi yönüne ters yönde. Yani platformunuzu havaya kaldırmaya çalışıyor. Yüklerin yönleri hatalı.
2- Yükleri sadece ana kirişlere vermişsiniz. Depolanacak bu elemanlar tali kirişlere basmıyor mu ? Yük/ekipman oturumuna göre tali ve ana kirişleri yüksek hassasiyet ve doğrulukta yüklemek zorundasınız yoksa üzerine yük hesaplamadığınız tali kirişler çökebilir.
3-) Yapı kullanım amacı depo ise hareketli yük katılım katsayısını 0.3 alamazsınız.
4-) Kolon major doğrultuda hem moment aktaran birleşim hemde çapraz kullanılmaz. Eğer iki yönde de çapraz kullanacaksanız bağlantıyı buna uygun olarak düzenlemek zorundasınız.
5-) Bu tip bir yapıda çaprazları kolon-kiriş çalışma eksenlerine çekmeniz gerekir. Bağlantılar buna göre düzenlenmelidir.
6-) Yukarıda yazılanlara göre eleman uç serbestliklerini düzenlemek zorundasınız.
7-) Bağlantı kaynak ve bulonlarınız hatalı. M12 yapılmış moment bağlantılarınız var.
8-) Avrupa tipi malzemeler S275JR standart olarak bulunur ve kullanılır.
9-) Rüzgar yüklerini ihmal edemezsiniz.
10-) Hesaplamadım ancak muhtemelen temeliniz gerçek yükler altında üst yapıyı stabil tutabilecek durumda değil. Kulenizin devrilme riski var.


Son olarak bu tip bir yapının analiz ve dizaynını yapabilecek düzeyde bilgi ve tecrübeniz olmadığı anlaşılıyor. Kendi iyiliğiniz için bilmediğiniz işi yapmayın. Sonuçları çok ağır olur.

Saygılarımla...
 
Merhabalar:
Ekte göndermiş olduğum proje incelendiğinde:
Yapı yüksekliğinden veya uzunluğundan dolayı çelik kolon veya çelik kirişlerde alın alına birleştirme yapılması gerekiyor. Bunun sebebi piyasada üretilen çelik malzemelerin boyunun maksimum 12 m olması.
Projemde kolon boylarının 12 m den fazla olmasından dolayı iki parça halinde imal edilmesi gerekiyor. Bu birleşimi nasıl yapabiliriz.
Ayrıca projemi incelediğinizde depo yükünden dolayı kullanıcı tanımlı düşey yük eklendi. yapı büyük olmamasına rağmen kurtarmamasının nedenleri nelerdir.
Yardımcı olursanız memnun olurum.
merhaba,
-meslektaşımın bahsettiği ilgili 10 maddeye dikkat ettikten sonra ek olarak, çelik yapılarda rüzgar, kar ve sıcaklık yükleri deprem yüklemelerinden öncelikli öneme sahiptir. rüzgar yüklerini manuel olarak hesaplayıp kolonlara yada sisteme etkitmelisiniz v10'da yapmıyor fakat emin olmamakla bildiğim kadarıyla program v11'de hesabını yapabiliyor.
-kolonlara taşıyıcı sistemin oluştuğu ana kolon-kiriş çerçeve düzeyindeki bağlantı(birleşim) bölgesine yakın yere kolonlar arasında kolon ekleri yaparak bahsettiğiniz birleşimi gerçekleştirebilir ve birleşim kontrollerini yapabilirsiniz.

kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
 
Geri
Üst