ÇELİK KOLON YATAY DEPLASMAN

Merhaba, sormak istediğim bir durum var.

Şuanda tek katlı hangar projesi ile uğraşıyorum. Yapının genel modellemesini ve analizini yaptım. Yapıda çelik kolonlar için yatay deplasman kontrolü yapılmıyor sanırım.
Etkin göreli kat ötelemeleri kontrolü mevcut. Birden fazla katı olan yapılarda göreli kat ötelemesi kontrolleri yeterli oluyor sanırım . Peki Yapı tek katlı olduğu için göreli öteleme kontrolü yeterli mi? Çelik yapılar yönetmeliğinde bölüm 15.3 te Yatay Yer değiştirme Kontrolü diye bir bölüm var ama , L/300 veya L/360 gibi bir değer yazılmamış. Deplasman kontrolü için belirli bir sınır değer mevcut mu, varsa nerede yazılıyor? Hangi yük kombinasyonuna göre deplasman değerlerine bakmalıyız? Kolonda en elverişsiz durumu oluşturan kombinasyona göre mi, yoksa sadece bir yöndeki rüzgar yüküne göre mi? Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi günler Screenshot_1.jpg
 
Yapı tek katlı veya çok katlı olsa da programda göreli kat ötelemesi kontrolü deprem yüklerine göre gerçekleştirilir. Yatay deplasman kontrolü rüzgar yükünün etkili olacağının düşünüldüğü durumlarda rüzgar yükleri içinde yapılarak raporlara eklenebilir. Bu durum sizin projenizin lokasyonuna ve yatay yüklerin içindeki rüzgar etkisinin oranına bağlıdır.

Aşağıda Çelik Yapılar yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeyi görebilirsiniz. Rüzgar için yine 15.bölümde açıklamalar mevcuttur. Deprem yönetmeliği göreli öteleme kısıtlaması çok daha katı ve detaylıdır. Programda deprem yönetmeliğine uygun göreli öteleme kontrolünü deprem raporu üzerinden inceleyebilirsiniz. Rüzgar için aynı kontrolü yapmak isterseniz, elle veya excel yardımı ile yapıp rapora ekleyebilirsiniz.

1.png
 
Geri
Üst