Çelik çatı modelimde eksik ya da hatalı olan bir durum var mı? Rica etsem kontrol edebilir misiniz? Aşıklarda sehim ve pmmle ilgili yetersizlikler var kesit&sayı mı artırmalıyım yoksa modelimde başka bir sorun mu var?
 

Ekli dosyalar

Merhabalar İdecad Çelik kullanıcısıyım Modellemenizde sorun görünmüyor sadece 7m açıklığınız olduğu için narinlik uyarısı vermesi normaldir. Çaprazlarınız dada narinlik uyarısı vermekte buda yine çelik kirişler arasındaki mesafe arttığı için normaldir. Kesit arttırarak veya kiriş arası mesafeyi azaltarak sorunu çözebilirsiniz. Kolay gelsin
 