Çelik çatıyı betonarme bina ide' sinin üzerine çizerek betonarme binaya ekledik yani aynı projede hem betonarme çizili hem çelik çatı. çatının kolonlara ve kirişlere yaptığı noktasal/çizgisel yükleri program kendi ekliyor mu, hesabı ona göre mi yapıyor? bu yükleri nereden görebilirim.
 
Bu şekilde çözüm yaparsanız bir yük hesabı/aktarımı/etkitilmesi yapılmaz, sistem zaten bütün olarak çözülür. Betonarme elemanların tesirlerinde üstteki çatının etkisini görürsünüz.
 
Bu konuda çok büyük hatalar yapılıyor ve büyük kafa karışıklığı var. Bunun en önemli nedeni ülkemizde çelik ve betonarme yapı dizayn kombinasyonlarının farklı olması. Çelik + Betonarme modelini idecad'de birlikte çözmeniz betonarme dizaynını programın doğru yaptığı anlamına gelmiyor maalesef. Programa dizayn kombinasyonları için müdahale etmeniz gerekiyor.

Basit bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki ekteki resimdeki gibi kar yükünün fazla olduğu bir yerde betonarme kolon + çelik çatı bir proje yapıyorsunuz. Program betonarme kolon dizaynını 1.4G+1.6Q kombinasyonuna göre yapmış. Çelik çatımız olduğu için hareketli yükümüz yok yani 0. Kar yükümüz ise 160 kg/m2 olsun. Burada 1.4G+1.6G kombinasyonundan gelen orta kolona gelen major yön momenti 9.5 tm civarında iken sadece kar S yüklemesinden gelen moment 18.3 tm. G+S kombinasyonunda ise 25 tm. Yaklaşık 3 kat gibi çok ciddi bir fark var. Üstelik örnekteki açıklık 16 metre gibi çelik için küçük sayılabilecek bir mesafe. Daha büyük açıklıklar geçilecekse fark çok daha açılacaktır.

Yani çelik çatı dizaynında çelikler kar yüküne göre kontrol ediliyor ancak bu kar yükünü altta betonarme kolonlarda taşıyacak ancak bunların dizaynında bu yük birleşimi olmadığı için hesaba katılmıyor.

Sonuç olarak eğer betonarme + çelik birlikte çözüyorsanız hele ki betonarme üzeri çelik bina çözüyorsanız betonarme dizayn kombinasyonlarına müdahale etmeniz gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • 2022-09-02 11_31_19-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI,  4....png
    2022-09-02 11_31_19-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI, 4....png
    82.5 KB · Görüntüleme: 307
  • 2022-09-02 11_31_37-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI,  4....png
    2022-09-02 11_31_37-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI, 4....png
    80.8 KB · Görüntüleme: 267
  • 2022-09-02 11_32_04-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI,  4....png
    2022-09-02 11_32_04-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI, 4....png
    79.6 KB · Görüntüleme: 277
  • 2022-09-02 11_32_20-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI,  4....png
    2022-09-02 11_32_20-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI, 4....png
    322.9 KB · Görüntüleme: 287
  • 2022-09-02 11_34_58-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI,  4....png
    2022-09-02 11_34_58-ideCAD Statik - default.ide - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI, 4....png
    227.9 KB · Görüntüleme: 327
Son düzenleme:
Aslında bu konuda yine çok büyük hatalar yapılıyor ve büyük kafa karışıklığı var. Bunun en önemli nedeni ülkemizde çelik ve betonarme yapı dizayn kombinasyonlarının farklı olması. Çelik + Betonarme modelini idecad'de birlikte çözmeniz betonarme dizaynını programın doğru yaptığı anlamına gelmiyor maalesef. Programa dizayn kombinasyonları için müdahale etmeniz gerekiyor.

Basit bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki ekteki resimdeki gibi kar yükünün fazla olduğu bir yerde betonarme kolon + çelik çatı bir proje yapıyorsunuz. Program betonarme kolon dizaynını 1.4G+1.6Q kombinasyonuna göre yapmış. Çelik çatımız olduğu için hareketli yükümüz yok yani 0. Kar yükümüz ise 160 kg/m2 olsun. Burada 1.4G+1.6G kombinasyonundan gelen orta kolona gelen major yön momenti 9.5 tm civarında iken sadece kar S yüklemesinden gelen moment 18.3 tm. G+S kombinasyonunda ise 25 tm. Yaklaşık 2.5 kat gibi çok ciddi bir fark var. Üstelik örnekteki açıklık 16 metre gibi çelik için küçük sayılabilecek bir mesafe. Daha büyük açıklıklar geçilecekse fark çok daha açılacaktır.

Yani çelik çatı dizaynında çelikler kar yüküne göre kontrol ediliyor ancak bu kar yükünü altta betonarme kolonlarda taşıyacak ancak bunların dizaynında bu yük birleşimi olmadığı için hesaba katılmıyor.

Sonuç olarak eğer betonarme + çelik birlikte çözüyorsanız hele ki betonarme üzeri çelik bina çözüyorsanız betonarme dizayn kombinasyonlarına müdahale etmeniz gerekir.
Bir kaç yıl önce bu kar yükünün betonarmeye alınmadığını konuşmuştuk. Aradan geçen zamanda otomatik kombinasyonlara eklenmedi malesef.
 
Kolay gelsin iyi çalışmalar
Ben de İdecad de betonarme kolonlar üzerine çelik çatı makasları tanımladım. Çelik çatı üzerinde gerekili kar yükü ağırlığını tanımladım.
Benim sorum şu olacak kolonlar üzerine birleşim elemanları ile bağşilamış olduğum çatı için kolonlara ayriyeten bir tekil yük şeklimde bir yükleme yapmam gerekiyormu?
Yoksa proğram kolonlara çatının yükünü otomatik olarak aktarıyormu ( kullanılan profillerinde toplam ağırlığı ile birlikte)
 
Kolay gelsin iyi çalışmalar
Ben de İdecad de betonarme kolonlar üzerine çelik çatı makasları tanımladım. Çelik çatı üzerinde gerekili kar yükü ağırlığını tanımladım.
Benim sorum şu olacak kolonlar üzerine birleşim elemanları ile bağşilamış olduğum çatı için kolonlara ayriyeten bir tekil yük şeklimde bir yükleme yapmam gerekiyormu?
Yoksa proğram kolonlara çatının yükünü otomatik olarak aktarıyormu ( kullanılan profillerinde toplam ağırlığı ile birlikte)
Bunu kendinizde deneyebilirsiniz. 4 kolonlu bir çerçeve çizin. Hesap yaptırım. Sonra basit bir çatı modelleyin. Onuda hesap yaptırın. Sonra kolona gelen yükleri oda yetmedi temele gelen yükleri kontrol ettiğinizde ekleyip eklemediğini görürsünüz.
 
Kolay gelsin iyi çalışmalar
Ben de İdecad de betonarme kolonlar üzerine çelik çatı makasları tanımladım. Çelik çatı üzerinde gerekili kar yükü ağırlığını tanımladım.
Benim sorum şu olacak kolonlar üzerine birleşim elemanları ile bağşilamış olduğum çatı için kolonlara ayriyeten bir tekil yük şeklimde bir yükleme yapmam gerekiyormu?
Yoksa proğram kolonlara çatının yükünü otomatik olarak aktarıyormu ( kullanılan profillerinde toplam ağırlığı ile birlikte)
Betonarme kolonlar üzerine birleşim elemanları ile bağlanmış bir çelik çatı sistemi tanımlandığında; çatıya etkiyen kar yükü, rüzgâr yükü ve çelik profillerin kendi ağırlıkları, yük aktarım zinciri üzerinden otomatik olarak kolonlara aktarılmaktadır. Bu nedenle, kolonlara ayrıca tekil yük tanımlamanıza gerek yoktur.
Yükler; kaplama/aşıklar üzerinden kiriş ve makaslara, oradan da birleşimler aracılığıyla kolonlara iletilir. Modellemede birleşimlerin ve eleman bağlantılarının doğru tanımlanmış olması bu aktarımın sağlıklı yapılması açısından yeterlidir.
 