Çelik Durak Tasarımı

Herkese kolay gelsin. Projesini yüklediğim şekilde durak tasarımı yapıyorum. 45m uzunlukta 8m kot farkı var. 8m kot farkı olduğu için tasarımı bu şekilde yaptım. Temel ve merdiven çizimlerini oluşturdum analizlerini yapabiliyorum bir sorun görünmüyor ama tasarım açısından problem var mı ? Çizimlerim doğru analiz sonuçlarını verir mi ? Kot farkı olan binalarda doğru çizim bu mudur ? Çelik duraktaki kirişlerde ise sehim sorununu aşamıyorum kesit büyütsem de fayda etmiyor bu konuda yardıma ihtiyacım var şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • otobüs durağı.cde
    2.6 MB · Görüntüleme: 27
  • Kirişlere çapraz şekilde attığınız elemanları tek çelik çapraz komutuyla atmanızı öneririm. Tek Çelik Çapraz komutu ile kirişler, kolonlar veya makaslar arasına tek çelik çapraz çizilir. Çelik çaprazlar düşey ve yatay stabilite elemanlarıdır.
  • Kirişler arasına tanımladığınız aşıkları analize dahil ederek sehim sorununa destek olmasını sağlayabilirsiniz.
1700476571822.png

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Tekrardan aynı sorunla karşılaşıyorum. Daha önce aşıkları sisteme dahil ederek çözdüğüm sistemin biraz farklısında hiç bir şekilde kirişlerdeki sehim sorununu çözemedim. Yaklaşık 3.5 metre sundurma da bu sorunların çıkması mantıklı mı neyi yanlış yapıyorum? Yardımcı olursanız çok sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • çelik durak.cde
    257 KB · Görüntüleme: 11
Tekrardan aynı sorunla karşılaşıyorum. Daha önce aşıkları sisteme dahil ederek çözdüğüm sistemin biraz farklısında hiç bir şekilde kirişlerdeki sehim sorununu çözemedim. Yaklaşık 3.5 metre sundurma da bu sorunların çıkması mantıklı mı neyi yanlış yapıyorum? Yardımcı olursanız çok sevinirim
Ayrıca bu sistemde x yönünde göreli kat ötelemesi hatası da alıyorum
 
1 - ) TÇY2016'ya göre çelik konsollarda sehim sınırı L/150'dir. Program bu değere L/360 olarak hesaplamakta. Programın doğru hesap yapabilmesi için ilgili kirişleri seçip sehim sınır şartlarını güncellemelisiniz. Bu durumda sehim kontrolünü aşabilmeniz için payandanın ucunu biraz daha kiriş uç bölgesine yaklaştırmanız yahut kesit büyütmeniz yeterli olacaktır.

2-) Çatı düzlemini her arada çaprazlamamanıza gerek yok. Gereksiz çelik kullanımından başka bir işe yaramaz.

3-) X yönünde göreli kat ötemesi hatası almanız doğal. Çünkü bu yönde yapınızı tutabilecek herhangi bir çaprazınız yok. Ayrıca kolon kesitlerini IPE serisi. Bu yönde zayıf kalmakta. Bu sorunu aşabilmek için

a-) Kolonları X yönünde çaprazlayabilirsiniz.

b-) Eğer mimari nedenlerden ötürü bunu yapmak istemiyorsanız HEA, HEB tarzı zayıf yönünde de mukavim bir profil kullanabilirsiniz.

c-) Payanda üst düzlemine dik yönde basık bir makas teşkil ederek bu yönde tüm sistemi tutabilirsiniz.

4-) Bu tip yapılarda rüzgar yükü kritik çıkar. Rüzgar yükleriniz çok hatalı. TS EN 1993'e göre yüklerinizi hesaplayıp programa girmelisiniz.

Nacizane tavsiyem ezbere gitmek yerine neden sonuç ilişkisi kurmalı birazda kendiniz okuyup gayret göstermelisiniz. Özellikle sehim konusu çok basit bir konu. Herşeyi program yapamaz. Birazda mühedis olarak sizin müdahale etmeniz gerekiyor.

Son olarak İdecad nedense çelik SLS kombinasyonlarını rapor harici göstermiyor. Bunu 3D deformasyon penceresine koymayaları iyi olur kanaatindeyim.
 
1 - ) TÇY2016'ya göre çelik konsollarda sehim sınırı L/150'dir. Program bu değere L/360 olarak hesaplamakta. Programın doğru hesap yapabilmesi için ilgili kirişleri seçip sehim sınır şartlarını güncellemelisiniz. Bu durumda sehim kontrolünü aşabilmeniz için payandanın ucunu biraz daha kiriş uç bölgesine yaklaştırmanız yahut kesit büyütmeniz yeterli olacaktır.

2-) Çatı düzlemini her arada çaprazlamamanıza gerek yok. Gereksiz çelik kullanımından başka bir işe yaramaz.

3-) X yönünde göreli kat ötemesi hatası almanız doğal. Çünkü bu yönde yapınızı tutabilecek herhangi bir çaprazınız yok. Ayrıca kolon kesitlerini IPE serisi. Bu yönde zayıf kalmakta. Bu sorunu aşabilmek için

a-) Kolonları X yönünde çaprazlayabilirsiniz.

b-) Eğer mimari nedenlerden ötürü bunu yapmak istemiyorsanız HEA, HEB tarzı zayıf yönünde de mukavim bir profil kullanabilirsiniz.

c-) Payanda üst düzlemine dik yönde basık bir makas teşkil ederek bu yönde tüm sistemi tutabilirsiniz.

4-) Bu tip yapılarda rüzgar yükü kritik çıkar. Rüzgar yükleriniz çok hatalı. TS EN 1993'e göre yüklerinizi hesaplayıp programa girmelisiniz.

Nacizane tavsiyem ezbere gitmek yerine neden sonuç ilişkisi kurmalı birazda kendiniz okuyup gayret göstermelisiniz. Özellikle sehim konusu çok basit bir konu. Herşeyi program yapamaz. Birazda mühedis olarak sizin müdahale etmeniz gerekiyor.

Son olarak İdecad nedense çelik SLS kombinasyonlarını rapor harici göstermiyor. Bunu 3D deformasyon penceresine koymayaları iyi olur kanaatindeyim.
Cevap için çok teşekkür ederim. Dediklerinizi dikkate alıp uygulayacağım
 
Geri
Üst