Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
17 metre uzunluğunda çelik silo binasında hakim periyodum analiz sonucunda 0.29 çıkarken deplasmanım 1 metreye yakın çıkmaktadır. Tüm çapraz bağlantılarımı kontrol ettim ve herhangi bir hata gözükmemektedir. Bunun nedeni ne olabilir?
Deformasyonları kontrol ediniz. Projenizde bağlantı hatası olabilir. Düşey yüklemeler altında, depremli durumlarda ve modal durumlarda en fazla deformasyon yapan kısımları inceleyiniz. Bu elemanlar deformasyon inceleme ekranında kırmızı olarak gösterilmektedir.
Bağlantı hatası tespit ederseniz düzeltin ve tekrar analiz yapın.