Merhaba
Demoda denediğim birleşime ve hesaba bakar mısınız acaba.
Hem birleşim konusunda hem kesitin kurtarması konusunda yardımcı olur musunuz.

Sıkıştırarak kaydetmeme rağmen dosya ebatı büyük geldiğinden link attım.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kullandığınız birleşim betonarme için uygun değildir. Levhaları betonarmeye kaynakla bağlayamayacağınız için bulonlu bir birleşim ile betonarmeye çelik kirişleri ankrajlamanız gerekir. Uygun birleşim size örnek olması için girilmiştir.

Aşık ve kaplamaları tekrar girmeniz gerekecektir.
 
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kullandığınız birleşim betonarme için uygun değildir. Levhaları betonarmeye kaynakla bağlayamayacağınız için bulonlu bir birleşim ile betonarmeye çelik kirişleri ankrajlamanız gerekir. Uygun birleşim size örnek olması için girilmiştir.

Aşık ve kaplamaları tekrar girmeniz gerekecektir.
Birleşim tasarımında bu hata çıkıyor. Acaba neden?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    190.5 KB · Görüntüleme: 57
TBDY 2018 Ek 9B de bu birleşim için özel madde bulunmaktadır. Ekrana gelen uyarıda da belirtildiği gibi bu yönetmelik maddesi gereği birleşimin tasarımı sadece kolon başlığı ile kiriş arasında gerçekleştirilebilinir. Birleşimi kolon gövdesine girmeniz halinde rapor alamazsınız.
 