Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Çift Kiriş atılan kolon

srt mühendislik

Tanınmış Üye
Cift kiriş attığım kolonlarda kısa kolon oluşuyor bunu program raporde belirtiyor hata vermiyor ama belediye kısa kolon olarak manuel işaretlememiz gerektiğini söylüyor bu şekilde işaretleyince kesme kuvveti kurtarılmayacak seviyelere geliyor öneriniz var mı acaba ? ( tek derin kiriş yapın derseniz bu seferde zayıf kolondan kurtaramıyorum.
 
Projeniz yüklenmemiş. Anladığım kadarıyla mimaride bodrum katta kademe var. biz bu durumlarda mimari fonksiyon bozulmayacak şekilde kot farkını mimara azalttırmaya çalışıyoruz. eğer mümkün değilse dilatasyon ile çözüyoruz. zayıf kolondan kurtulmak için kolon düşey donatılarını da arttırabilirsiniz (pursantaj donatı yoğunluğu yapmıyor ise).

Projenizi sıkıştırılmış olarak paylaşırsanız deneyimli kullanıcılar yardımcı olacaktır
 
Geri
Üst