Göreli Kat Ötelemesi neden yüksek çıkıyor?

demet şener

Yeni Üye
Saygıdeğer yetkililer ss değeri 1.7-1.8 değerinde olan il veya ilçelerde ön tasarımda analiz sonucu öteleme değerleri 0.0130-0.0140larla başlıyorum. uğraş sonucu 0.0100lere geldiğimde zor bela projeyi çözüyorum. fakat 0.0100lerdeki tasarımın aynısını başka piyasadaki yaygın paket programla girdiğimizde öteleme 0.081 lerde oluyor. ve rahatlıkla diğer paket program çözüyor. sonrasında idecadle ben günlerce uğraştıktan sonra 0.079 değerlerine düşüyorum. daha sonra en ufak bi değişiklik yapıyorum varsayalım kolonu 5-10cm büyütüyorum öteleme tekrar 0.0100 lere sıçrıyor. neden idecad stabil çalışmıyor. diğer paket program 0.080lerde gezerken ben birden 100lere neden fırlıyorum. değerler mi yanlış hesap yöntemlerinde mi bi farklılık var. lütfen bu konuyla ilgilenir misiniz. idecadle çalıştığım hemen hemen her projede mimaride değişikliklere gidiyorum fakat diğer paket programda böyle sıkıntı olmuyor. bu da piyasada bizim için kötü izlenim bıraktırıyor. lütfen mesajımı ciddiye alın ve isterseniz kendiniz deneyin ss değerleri yüksek olan yer seçip deneyiniz. geri dönüşünüz için şimdiden teşekkürler
 
Merhaba, mesajınızı ciddiyetle inceliyoruz. Öncelikle 0.081/0.079 ile 0.0081/0.0079’u mu kastediyorsunuz? netleştirin.

İki programda karşılaştırılan değerin aynı olduğundan emin olmak gerekir. ideCAD’de kontrol edilen değer “lambda x etkin göreli kat ötelemesi / kat yüksekliği” iken, diğer program farklı bir öteleme değeri gösterebilir. Çatlamış kesit rijitlikleri, R/I oranı, %5 ek dışmerkezlik, mod sayısı ve modal taban kesmesi büyütme katsayısı her iki programda da aynı olmalıdır. Kolon büyütüldüğünde sonucun 0.0079’dan 0.0100’a sıçraması, proje dosyaları üzerinden ayrıca incelenmelidir.

Lütfen değişiklik öncesi ve sonrası ideCAD projelerini ve mümkünse diğer programın analiz raporunu paylaşın. Periyot, spektrum, kritik kat/eleman ve büyütme katsayılarını karşılaştırarak farkın nedenini net bir şekilde açıklayalım.

Lütfen projenizin ideCAD datasını buraya foruma ve bahsettiğiniz paket programın datasını da ideYAPI teknik servise gönderin.
Bu bildiriminizi son derece ciddiye alıyorum ve bizzat ben ilgileneceğim.
Proje olmadan bir adım ileriye gidemeyiz.
0.079 değerine düşürdüğünüz projeyi ekleyiniz. Daha sonra ufak değişiklik yaptığınız kolon adını ve katını belirtin. Ve kaç cm büyüttüğünüzü, hangi yöne büyüttüğünüzü yazınız.
Diğer paket program datasını gönderemezseniz veya göndermek istemezseniz, aynı verilerle hazırlanmış raporların PDF çıktısı da yeterli olacaktır.
 