Üst katdaki kurtaran demirin neredeyse 2 katını atmam gerekiyor

Z+5 katlı bina da 5. katda ki kolon da (s1) donatı eksikliği hatası veriyor. düzeltmeye çalıştığım zamanda z+4 katdaki kurtaran demirin neredeyse 2 katını atmam gerekiyor ve bunu saha da uygulamak imkansız.bir diğer sorum ise perdelerde ki donatı yoğunluğunu nasıl azaltabilirim.(pz03/pz05/pz06)bu konuda yardımınıza ihtiyaçım var. projem ektedir. yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

Merhaba

Kırmızı ile çizdiğim kirişleri birleştirin. Kiriş bölünmeleri yaparken kiriş moment diyagramlarından faydalanmanız uygun olur. Projenizde çok fazla saplama ve bölünmüş kiriş var. kalıp planının sadeleştirmeye çalışın
S1 ve S3 Kolonunu tüm katlarda kiriş ile bağlamanız S1 donatısının azalmasında fayda sağlayabilir.

1634292268597.png

Kaset döşemeleri 70x70 koşulunu sağlayacak şekilde modelleyin.
Kaset döşemeleri tanımlarken hatalı referans kiriş seçtiğiniz için bu durum oluşmuş.
Seçeceğiniz referans kiriş döşemenin ortasında kalmamalı, döşeme dışında bir kiriş seçmelisiniz.
1634292515755.png

Perde orta bölge donatısı olarak sadece Ø14 seçilmiş Ø10 veya Ø12 seçmeniz donatı miktarını azaltır
1634294582340.png
Tüm perdelerde başlık bölgesi / toplam donatı oranı 0,75 yapılabilir
1634294622358.png
 

Ekli dosyalar

  • 1634294610929.png
    1634294610929.png
    71.4 KB · Görüntüleme: 25
yardımınız için teşekkür ederim yanlız kaset döşemdeki sorunu gideremedim.Bu konuda daha detaylı bilgilendirme yaparsanız beni mutlu edersiniz.
 