Merhaba,
-P103-P104 panelleri altında girilen sürekli temel panelle aynı doğrultuda olmalı.
-Bodrum katta Kat yüksekliği 250 cm. Ancak 7 aksının sağ tarafında kalan kolonlara 300 cm kot verilmiş. 7 aksının sağ tarafındaki kolonlar bodrum katta tanımlanmamlı. Ayrıca temellerde zemin katta tanımlanmalı.
-Bodrum katta S11-s16 kolonları arasındaki perdenin ve buna bağlanan perdenin aynı düğüm noktasından bağlanması önerilir.(Temeller de bu düğüm noktasına bağlanmalı.)
-4.kattaki BAP isimli panelin üzerine 5. katta kolon objesi giilmiş. Panel üzerine kolon girilmez. Bunun yerine aynı boyutta panel objesi girilebilir.
-Bodrum çevre perdelerinin kabuk olarak modellenmesi önerilir.
İyi çalışmalar