ekteki proje üzerinde yaklaşık 1 haftadır çalışmaktayız.projede analiz sonrası çıkan olumsuz elamanları ( kiriş kolon temel kirişi ) düzenledikten sonra tekrar analiz yaptırdıktan sonra yine aynı hatayı vermekte. denemek için bazı kirişleri 35/70 olarakta yapsak ta çözüm yine olumsuz. bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz şimdiden tşkler. iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Merhaba;

Projenizde ilk bakışta göze çarpan ve hatalara sebep olan ana sorununuz, PD15-PD07-PD6-PD17 perdelerinizin altında mütemadi temel kirişinin bulunmaması ve yapı modelinin bu haliyle Yapı-Temel etkileşimli çözülmesidir. Bu durumunda 4 perde elemenı (PD15-PD07-PD6-PD17 ) hariç diğer tüm kolon ve perde elemanlarınız temelle beraber deplasman yaparken bu 4 perde yapıdaki düşey deplasmanlara karşı koymaktadır. Dolayısıyla bu 4 perdeyle bağlantılı birçok eleman bu karşı koyma girişiminden olumsuz olarak etkilenmektedir.


Doğru çözüme ulaşabilmek için;
1- Bu 4 perdenin altınada Temel Kirişi tanımlamalısınız yada,
2- Yapı-Temel Etkileşimli çözüm yapmamalısınız yada,
3- Kirişsiz Plak radye temel olarak tanımlama yapıp Yapı-Temel Etkileşimli çözüm yapmalısınız.

Saygılarımla.
 

Ekli dosyalar

  • etkileşimli çözüm hatası.jpg
    etkileşimli çözüm hatası.jpg
    248.6 KB · Görüntüleme: 7,129
yapı etkileşimli çözümü kastederken üst yapı etkileşimlimi olarak anlayabiliriz bunu.ayrıca mat temel olarakda çözümü yapıldı 120 cm kalınlıgında mat temel yine kurtarmadı üst yapı etkileşimli olarak çözüm yaptıgımız halde yinede sonuçlar olumsuz.başka öneriniz ne olabilir .tşkler
 
cem":3ujpbwvm' Alıntı:
yapı etkileşimli çözümü kastederken üst yapı etkileşimlimi olarak anlayabiliriz bunu.ayrıca mat temel olarakda çözümü yapıldı 120 cm kalınlıgında mat temel yine kurtarmadı üst yapı etkileşimli olarak çözüm yaptıgımız halde yinede sonuçlar olumsuz.başka öneriniz ne olabilir .tşkler

Kurtar butonuna basıp biraz bekleyin. :)
 
levent bey hakan bey böyle ciddi bir firmada bu şekilde yorum almak çok şaşırtıcı..umarım siz bir çözüm üretirsiniz..
 
Merhaba,
cem":zdfhr59o' Alıntı:
ekteki proje üzerinde yaklaşık 1 haftadır çalışmaktayız.projede analiz sonrası çıkan olumsuz elamanları ( kiriş kolon temel kirişi ) düzenledikten sonra tekrar analiz yaptırdıktan sonra yine aynı hatayı vermekte. denemek için bazı kirişleri 35/70 olarakta yapsak ta çözüm yine olumsuz. bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz

2m proje":zdfhr59o' Alıntı:
Merhaba;
Doğru çözüme ulaşabilmek için;
1- Bu 4 perdenin altınada Temel Kirişi tanımlamalısınız yada,
2- Yapı-Temel Etkileşimli çözüm yapmamalısınız yada,
3- Kirişsiz Plak radye temel olarak tanımlama yapıp Yapı-Temel Etkileşimli çözüm yapmalısınız.
2m projenin önerileri sizi doğru yöne yönlendirmiştir.

cem":zdfhr59o' Alıntı:
ayrıca mat temel olarakda çözümü yapıldı 120 cm kalınlıgında mat temel yine kurtarmadı üst yapı etkileşimli olarak çözüm yaptıgımız halde yinede sonuçlar olumsuz.başka öneriniz ne olabilir

120 cm kalınlığında kurtarmayan projeyi mesaja ekleyebilirsiniz... (Neden kurtarmadığına bakıp ona göre önlem almak gerekir.) Örneğin zemin gerilmesi aşılıyorsa kalınlığı arttırmak sorunu çözmez, radye alanını arttırmak gerekirlidir.
 
cem":3v9aa2im' Alıntı:
yapı etkileşimli çözümü kastederken üst yapı etkileşimlimi olarak anlayabiliriz bunu.ayrıca mat temel olarakda çözümü yapıldı 120 cm kalınlıgında mat temel yine kurtarmadı üst yapı etkileşimli olarak çözüm yaptıgımız halde yinede sonuçlar olumsuz.
Yapı etkileşimli çözümden kasıt üst yapı etkileşimli çözümdür. Ekteki örnek projede radye döşeme yüksekliği 80 cm ve kurtarıyor.
 

Ekli dosyalar

Bu sistemde sorun yok!

Her şey planlandığı gibi..! SONUÇ VERİYOR.

projeyi indirdim, yaptığım tek şey, kirişli radye sisteimini silip, kirişsiz radye sistemi modellemek, oyle 120 cm değil, makul olanı yani 70 cm,

Sadece dış akslardan 1. metre büyüme yaptım,

üst yapı da sorun yok, tüm binada 9 kolonda kesme güvenliği sağlamadı, 5 er 10 cm kolon boyutu büyütülünce sağlıyor.

kirişlerde sorun görünmüyor.

Sistemde gayet güzel çalışıyor, 1. doğal titreşlim peryodu üst yapı etkileşimsizli çözümde 0.58 sn, üst yapı etkileşim li çözümde 0.62 sn,

Temelde sorun yok, 70 cm kalınlık için, makul sayılabilecek donatı seçildi.( Q14/11- Q16/16, Q14/12-Q16/16)

Zemin emniyet gerilmesi yönünden de sorun yok, baktığım meshlerin hepsindede gerilme emniyetin altında.

SONUÇ OLARAK, BU SİSTEM ŞIKIR ŞIKIR, ( BAŞKA BİR İFADE İLE TIKIR TIKIR) ÇALIŞIYOR..!

Akşam oldu hanımın verdiği siparişi almam ve eve gitmem gerek, arzu edilirde çözülen projeyi, yarin eklerim.

Herkese iyi akşamlar iyi çalışmalar, hayırlı ve helal kazançlar dilerim, herşey gönlünüzce olsun...