görseldeki gibi olur.Kiriş görseldeki gibi mi yoksa, kolonun kısa kenarına saplanacak şekilde mi ya da kolonun kısa ve uzun kenarının ortasına saplanacak şekilde mi yapılmalıdır?
K32 kiriş donatıları için kolona yeterli mesnet oluşmamış ,kiriş yerleşimi değiştirilemiyor ise kolon şekli değiştirilmeli , kalıp planının diğer şartlarına bakarak karar verilebilirKiriş görseldeki gibi mi yoksa, kolonun kısa kenarına saplanacak şekilde mi ya da kolonun kısa ve uzun kenarının ortasına saplanacak şekilde mi yapılmalıdır?
Ekli dosyayı görüntüle 39851
yeterli mesnet oluşmadığı kanısına nereden vardınızK32 kiriş donatıları için kolona yeterli mesnet oluşmamış ,kiriş yerleşimi değiştirilemiyor ise kolon şekli değiştirilmeli , kalıp planının diğer şartlarına bakarak karar verilebilir
Yıldırım beyin dediği gibi bir mesnet problemi var mı Ünver Beygörseldeki gibi olur.
Öncelikle böyle eğimli birleşimlerde kiriş donatılarını 3 boyutta takip etmenizi tavsiye ederim.program burada düğüm noktasını tanıyacağı için uyarı vermez fakat uygulamada doğru ve yönetmeliğe uygun donatı yerleşimi bu görselle oluşturulamaz,kiriş donatılarının en azından çap sıyrılma boyu kadar kolon içerisine girmiş olması gerekir.en az bir montaj ve 1 alt düz donatıda bu sağlanmıyor şu anyeterli mesnet oluşmadığı kanısına nereden vardınız
Öncelikle böyle eğimli birleşimlerde kiriş donatılarını 3 boyutta takip etmenizi tavsiye ederim.program burada düğüm noktasını tanıyacağı için uyarı vermez fakat uygulamada doğru ve yönetmeliğe uygun donatı yerleşimi bu görselle oluşturulamaz,kiriş donatılarının en azından çap sıyrılma boyu kadar kolon içerisine girmiş olması gerekir.en az bir montaj ve 1 alt düz donatıda bu sağlanmıyor şu an
Kolon şeklini değiştiremiyorsanız veya K32 en fazla bu kadar yer değiştirebilir durumda ise evet öncekine nazaran bu daha doğru bir birleşim olmuş.O zaman size göre en doğru tasarım bu olmalı. 3 boyutta gördüğüm kadarıyla sizin dediklerinize bu tasarımın uygun olduğunu görüyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 39863