Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba. Projede kapı ve pencere boşluklarını girdiğimde çift donatı sorunu verdi. Hesap aksını değiştirdiğimde bu sorun giderildi fakat statik açıdan uygun olur mu tam emin olamadım. Görüşünüzü merak ediyorum. Saygılar..
Merhaba. Projede kapı ve pencere boşluklarını girdiğimde çift donatı sorunu verdi. Hesap aksını değiştirdiğimde bu sorun giderildi fakat statik açıdan uygun olur mu tam emin olamadım. Görüşünüzü merak ediyorum. Saygılar..
Döşemelerin çift donatıda çalışmasının kapı/pencere boşluklarının var olması ile ilgisi yoktur. Ayrıca hesap aksının değişmesi ile sorun giderilmiş değildir...
G=0.65 ve Q=5 t/m2 altında, 20 cm kalınlıktaki döşemeler, hesaplanan momentler dolayısıyla çift donatıda(betonarme hesapta kesit, çift donatıya geçmektedir) çalışmaktadır ve program kirişlerin aksine döşemelerin çift donatıda çalışmasına izin vermemektedir ve sizi bu nedenle uyarmaktadır.
modeliniz konusunda fikrim yok ancak verilen mesajı aşmanın yolu döşeme kalınlığını arttırmaktır. Döşeme kalınlığı 25 cm'de olunca çift donatıda çalışmamaktadır.