çirozların kaldırılması

yanginenes

Yeni Üye
projemde kolonlarda enine donatı hesabında 55*55 bir kolon kesitinde fi8den 1 dış etriye 2 yavru etriye 2 çiroz hesaplıyor. fi10a göre çözüm yaptığımda kesitte 1 dış 2 yavru etriye 2 çiroz çıkıyor. çözümü elle sağlamasını yaptığımda fi8 için x ve y yönünde 5*(pi*8^2)/4=251,33mm2 etriye ve çiroz kolu kesmeye çalışan enine donatı buluyorum. aynı çözümü çirozları kaldırıp fi10 için yaptığımda x ve y de 4*(pi*10^2)/4=314,16mm2 çıkıyor. 251,33<314,16 hesap kurtarıyor. çirozlar kaldırıldığında etriye kolları arası mesafe de (((550-2*25-2*10)-16*5)/4)*2+3*16=248<25fi=250 sağlanıyor. bu durumda çirozları kaldırmakta bir mahsur var mıdır?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    141.1 KB · Görüntüleme: 125
10' luk etriye kullanılması durumunda ilgili kolonların özelliklerinden "çoklu etriye dizaynı" seçeneğinin işaretini kaldırınız. Bu koolonlarda etriye/çiroz kol sayısı açısından daha ekonomik bir çözüm elde edilebilir.

1646721983434.png
 
cevap için teşekkürler, lakin sorum bu değildi. yavru etriyeleri kaldırıp çiroz atmak daha ekonomik olabilir ama uygulamada eksikler çıkacaktır. şantiyelerde çirozlara dikkat edilmiyor sayılı atılmıyor. program gereksiz çiroz atıyor.
çoklu etriye diyaznını seçmemdeki amaç 4 çiroz yerine 2 yavru etriyeyle çözüm yapmak fakat program çirozları kaldırmıyor. görselde belirttiğim şekilde kesitte 2 yavru etriye 2 çiroz veriyor. çirozları kaldırmanın bir yöntemi var mı?
 