modelim beton kolon üzeri çelik çatı ve makas doğrultusunda R katsayısını 4 almak istemiyorum, o doğrultuda sistemi moment aktaran sistem olarak tasarlamak istiyorum (mühendislik ve mantık hatası mı yapıyorum?)
 
Makas uç kısımlarını moment alacak şekilde dizayn etseniz dahi üst ve alt başlık elemanları makas dikme diyagonal elemanlarından ötürü moment aktarımı yapmaz.. Moment kuvveti kuvvet çifti şeklinde aktarılır. R katsayısı bence 3 (A16) alınmalı. Ayrıca betonarme kolonların arasına attığınız kutu profil cephe vs amaçlı değilse yapısal olarak hiçbir bir işlevi yok.
 
ilginiz için çok teşekkür ederim, son olarak sormak istediğim alt başlık, üst başlık ile dikme, diyagonal elemanları bulonlu birleşim yapsam da mı moment aktaramam? bu arada b.arme kolonlar arasındaki kutu profiller cephe c profiller için, silmeyi unutmuşum.
 
Makas elemanlarının tamamını kaynaklı yada bulonlu yapsanız dahi makasın geometrisi nedeniyle elemanlar eksenel yüklerine nazaran çok düşük değerlerde moment alırlar.
 