V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

üst katta devam etmeyen kolon

Üst katta devam etmeyen kolon ve proje geneli için uygulanabilir olup olmadığı hakkında yorum alabilir miyim?
Modelle önerilerim;
--üst kata devam etmeyen kolonlarda uygun,
(kat sayısı az olduğunda problem çıkmayabilir, kat sayısı fazla ve büyük binalarda kolonları bina içinde ve dışında kesintisiz devam ettirmek uygun olur.)
--radye temelde üst yapı etkileşimli çözümü işaretleyiniz,
--kolon ve kirişlerde fiber model işaretleyiniz,
1744535408495.png
--1. kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz,
--yeşil ile işaretli yerde bağ kiriş olmaz, mütemadi temel giriniz,
--merdiven mesnetlemeleri yapılmamış,
--merdivende kırmızı işaretli yere su basman girip merdiveni mesnetleyiniz,
--merdiven açıklıkları büyük olduğundan, merdivenleri döşemelere mesnetlemek yeterli olmayabilir, ara kat sahanlıklarını mesnetlemek için işaretli kirişler sahanlık hizasına kaydırılabilir.
1744536372339.png
 
Son düzenleme: