İdecad V11 Düşey süreksizlik hatası

İdecad v11.28 ve önceki sürümlerinde de olan geometri kontrolünde iki kat çıkan kolon/perdeler de düşey süreksizlik uyarısı veriyor. Analiz sırasında hata mesajı vermeden analiz penceresi kapanıyor. Şimdilik kolon ve perdeleri tek bir kolon olarak değil iki ayrı kolon girdim. İki kat çıkan kolon/perde lerde alt ucu ankastre mesnet olarak görmüyor.
 

Ekli dosyalar

Projenizdeki modelleme hatası 11 versiyonunda hem geometri kontrolünde hemde analizden sonra 3B de kırmızı ok ile gösterilmektedir.

1791203411692.png


1791203710932.png

Merdiven sahanlığı için oluşturduğunuz 2.Bodrum katı silin. 1. Bodrum kat içerisinde kot vererek oluşturabilirsiniz.
Süreksizlik durumu perdelerin 1. ve 3. bodrum katta modellenip 2.bodrum katta modellenmemesinden kaynaklıdır.

Rijit kat tanımınız hatalı sadece en alt bodrum katı rijit kat olarak tanımlayabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Asansör perdelerinin kalınlığını değiştiremediğimiz için böyle bir çözüm bulduk. 450 cm kat yüksekliği için hkat/16 şartını sağlamak için yaptık. Silmek pek bir çözüm değil. Biraz da mecburiyetten.
 