V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

İki ufak düzeltme...

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ryildiz
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
1-) TEMEL APLİKASYON PLANINDA VERİLEN KOLON FİLİZ BOYUYLA KOLON DÜŞEY AÇILIMINDA ÇİZİLEN FİLİZ BOYLARI FARKLI VERİLİYOR. ( 1 cm çok büyük bi değer değil ama bilginiz olması açısından yazdım)



2-) KİRİŞ DONATI DÜZENLEMESİNDE İSE ÖZELLİKLE KISA KİRİŞLERDE İLAVE DEMİR ÇAPLARI BÜYÜK İSE KARŞILIKLI İLAVELER BİNDİRME BOYUNDAN DOLAYI ÇAKIŞTIĞI İÇİN DONATILARI ALTA ATIYOR VE ÇOK UFALIYOR. ÇİZİME DE AYNI ŞEKİLDE AKTARILIYOR.



İYİ ÇALIŞMALAR.
 

Ekli dosyalar

  • KOLON FİLİZ BOYU.jpg
    KOLON FİLİZ BOYU.jpg
    119.5 KB · Görüntüleme: 2,682
  • KİRİŞ.jpg
    KİRİŞ.jpg
    140.5 KB · Görüntüleme: 2,682
merhaba...
yeni yönetmeliğe göre çözdüğümüz projelerde temel detaylarında verilen kolon filiz boyları ile, kolon düşey detaylarında verilen filiz boyları farklı veriliyor. temel detayındaki filiz boyları eski yönetmeliğe göre veriliyor...
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    27.6 KB · Görüntüleme: 1,345
tevekkül":2sunvmhk' Alıntı:
merhaba...
yeni yönetmeliğe göre çözdüğümüz projelerde temel detaylarında verilen kolon filiz boyları ile, kolon düşey detaylarında verilen filiz boyları farklı veriliyor. temel detayındaki filiz boyları eski yönetmeliğe göre veriliyor...

Merhaba,

Bu sorun notlarımız arasındadır. Bildiriminiz için teşekkür ederiz.
 
Geri
Üst