Merhaba iyi günler. Noonliner itme analizinde ikincil yön çarpanı okullarda 0.3 mü alınmalıdır yoksa 0.6 mı alınmalıdır. İyi çalışmalar dilerim .
 
Merhaba;

TBDY 5.2.2.1 'de tanımlanan Denklem 5.1 'e göre Ed(H) tanımlaması yatay deprem etkisini göstermektedir. TBDY 5.2.2.3 'te de Ed(H) teriminin 4.4.2.1 'e göre yapılmasını söylemektedir. Bu durumda ikincil yön çarpanı 0.3 olmalıdır. Aşağıdaki resimlerde ilgili maddeleri gönderdim. Mevcut binaların performansı için anlatılan TBDY Bölüm 15 kapsamında bu çarpanla ilgili net bir bilgi verilmemiştir.

Saygılarımla...
 