İyi çalışmalar herkese
Yapım bodrumsuz otopark + 3 kattan oluşmaktadır. Şu an ön çalışma ve ilk olduğu için numarataj yapamadım kusura bakmayın Genel olarak projenin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz ? Bunun dışında;
1. Asansör ve merdiven boşluğunun yanında kalan kolon ve perdelerin bazılarının döşeme ile bir teması olmadığı için pek içime sinmedi görüldüğü üzeri o bölümü kirişli çözdüm. Bir bölümü kirişli bir bölümü kirişsiz olan bu çözüm genel olarak doğru bir yaklaşım mıdır ?
2.Aslında ilk çözümümde K06 ve 15 cm lik döşeme yoktu o bölümde 25 cmlik döşeme vardı fakat asansör perdesi P16 ve ortadaki S08 kolonu arasındaki mesafe 8 metreyi bulduğu için onu azaltmak için k06 kirişini koymaya karar verdim sizce buna gerek var mıydı doğru bir uygulama olmuş mu ?
Ayrıca döşeme hesapları daha doğru olsun 2 farklı 25 cm döşeme girdim bunların da kalınlık için temiz açıklık değeri manuel olarak elle kolonun kolonla, perdeyle ya da kirişle olan en fazla mesafesini elle girdim D1 de X yönünde:625 y:430 D2 Dde Y:410 X:610
3.Kirişli olan perde ve kolonlarda zımbalama tahkiki için onlara boyutu 0 a 0 kolon veya perde başlığı girmeli miyim ? Yaklaşık 5 yıl önce yazılmış forumda buna benzer bir tavsiye görmüştüm.
4. Sahanlıkta döşeme ve perde arasında döşemeden perdeye aktarılan yüklerin kontrolünün de sorun yaşamaktayım ilk defa karşılaştığım bir uyarı. Eğer basit bir çözümü yoksa 1. de bahsettiğim kirişe gerek yoksa onu kaldırım sahanlık döşemesini de 25 cm yapıp bu sorunu çözmeye çalışacağım.
5.Kirişsiz döşeme üzerine duvar yüklerini girmeye gerek var mı onun yerine hareketli yükü 0.5 t/m2 yaptım ama en azından 20 cm lık dış duvarlar girilse daha iyi olur gibi geliyor.
İlk aşamada aklıma takılanlar bunlar öneri ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.
Yapım bodrumsuz otopark + 3 kattan oluşmaktadır. Şu an ön çalışma ve ilk olduğu için numarataj yapamadım kusura bakmayın Genel olarak projenin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz ? Bunun dışında;
1. Asansör ve merdiven boşluğunun yanında kalan kolon ve perdelerin bazılarının döşeme ile bir teması olmadığı için pek içime sinmedi görüldüğü üzeri o bölümü kirişli çözdüm. Bir bölümü kirişli bir bölümü kirişsiz olan bu çözüm genel olarak doğru bir yaklaşım mıdır ?
2.Aslında ilk çözümümde K06 ve 15 cm lik döşeme yoktu o bölümde 25 cmlik döşeme vardı fakat asansör perdesi P16 ve ortadaki S08 kolonu arasındaki mesafe 8 metreyi bulduğu için onu azaltmak için k06 kirişini koymaya karar verdim sizce buna gerek var mıydı doğru bir uygulama olmuş mu ?
Ayrıca döşeme hesapları daha doğru olsun 2 farklı 25 cm döşeme girdim bunların da kalınlık için temiz açıklık değeri manuel olarak elle kolonun kolonla, perdeyle ya da kirişle olan en fazla mesafesini elle girdim D1 de X yönünde:625 y:430 D2 Dde Y:410 X:610
3.Kirişli olan perde ve kolonlarda zımbalama tahkiki için onlara boyutu 0 a 0 kolon veya perde başlığı girmeli miyim ? Yaklaşık 5 yıl önce yazılmış forumda buna benzer bir tavsiye görmüştüm.
4. Sahanlıkta döşeme ve perde arasında döşemeden perdeye aktarılan yüklerin kontrolünün de sorun yaşamaktayım ilk defa karşılaştığım bir uyarı. Eğer basit bir çözümü yoksa 1. de bahsettiğim kirişe gerek yoksa onu kaldırım sahanlık döşemesini de 25 cm yapıp bu sorunu çözmeye çalışacağım.
5.Kirişsiz döşeme üzerine duvar yüklerini girmeye gerek var mı onun yerine hareketli yükü 0.5 t/m2 yaptım ama en azından 20 cm lık dış duvarlar girilse daha iyi olur gibi geliyor.
İlk aşamada aklıma takılanlar bunlar öneri ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.