Merhaba, v10 da istinat duvarı tasarımımda Statik Aktif Yanal Zemin İtkisi Pas=0 çıkıyor. Aynı değerlerle 7 versiyonda Pas değeri veriliyor. Yardımcı olur musunuz?
Eklediğiniz resimde İstinat duvarında kohezyon etkisi dikkate alınmış. Kohezyon etkisiyle moment kolu negatif oluşuyorsa, Pas değeri ve moment kolu sıfır alınmaktadır. (7 versiyonunda moment kolu ve buna bağlı olarak Pas değeri hesaplanıyordu)
Hocam teşekkür ederim, Bir şey daha sormak istiyorum, istinat duvarında yükün geldiği tarafta(aktif tarafta) donatı sayı ve aralığı pasif tarafa göre farklı çıktı sebebi ne olabilir? Pasif tarafta daha sayı fazla, aralık az
Hocam teşekkür ederim, Bir şey daha sormak istiyorum, istinat duvarında yükün geldiği tarafta(aktif tarafta) donatı sayı ve aralığı pasif tarafa göre farklı çıktı sebebi ne olabilir? Pasif tarafta daha sayı fazla, aralık az
Pasif tarafta konstrüktif donatı konur. Aktif tarafta tasarım momentlerine göre donatı hesaplanır.
İstinat duvarı toprak yük bilgilerini, duvarın sağ tarafı aktif, olacak şekilde girildiğinden emin olun. Ve istinat duvarı parametrelerinde donatı pursantaj değerlerini kontrol edin.