İstinat Duvarı Sürşarj Yükü

vforv

Tanınmış Üye
Bi fabrika için yapacağımız istinat duvarı tasarımını yaparken fabrikaya girip malzeme boşaltacak olan 50-60 ton ağırlığında kamyonların bu duvara etkiyeceği sürşarj değerini nasıl hesaplayacağız ? (Duvar 3 metre olacak, dolgu ile doldurulduktan sonra duvarın 1 metre kadar uzağında dolgu üzerinden kamyon geçişleri sağlanacak)
 
Sürşarj-kamyon yükü

Merhabalar, kabaca ekteki görselde ki gibi betonarme konsol istinat duvarı yapılarak bir rampa oluşturulacak, duvar arkası kısım tabii zemin şeklindedir, duvar arkası zemin üzerinden çöp kamyonu rampayı kullanarak çıkış yapacak, rampa yalnızca bu iş için kullanılacak, söz konusu istinat duvarını boyutlandırırken kamyondan kaynaklı sürşarj yükünü nasıl hesap ederim, duvara etkiyen sürşarj yükü kaç ton/m2 olmalıdır?
 

Ekli dosyalar

  • 123333.png
    123333.png
    71.8 KB · Görüntüleme: 4,238
Re: sürşarj-kamyon yükü

Burada kamyonun dingil sayısı vb. gibi durumlar etken oluyor ise, en azından hesaplama metodunu öğrenebilsem gerçekteki kamyonun teknik özelliklerini temin eder ona göre hesapları revize ederim ama şu an elimdeki kabaca tek teknik veri kamyonun tam yüklü hali ile 18 ton olduğudur.
 
Merhaba,

L kadar uzaklıkta şerit bir yükün istinat duvarında nasıl etki ettirileceği Mustafa Gündüz'ün kitabında özel haller bölümünde açıklanmış. İlgili sayfanın fotoğrafını paylaşıyorum. Açıklamalar size fikir verebilir. (İstinat Düvarları Statik Dinamik Analiz, Mustafa Düzgün Sy: 134-135) Kamyon yükü, birim duvar için, duvardan L kadar uzakta bulunan şerit yük olarak dikkate alınabilir.

Sayfaların düşük çözünürlüklü fotoğrafı :


Sayfaların yüksek çözünürlüklü fotoğrafı:


Ayrıca konu ile ilgili olarak aşağıdaki ingilizce dokümanı buldum. (Sy:14-15-16)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_0515.JPG
    IMG_0515.JPG
    1.6 MB · Görüntüleme: 743
  • IMG_0515_düşükçöz.jpg
    IMG_0515_düşükçöz.jpg
    143.7 KB · Görüntüleme: 4,526
Hakan Bey cevabınız için çok teşekkürler, çok ca kaynak taradım ama duvardan L kadar uzakta olan yayılı yükün etkisine dair hiç veri yok yalnızca sizin paylaştığınız görsel var. Genelde tüm dökümanlar ekteki görselde olduğu şekliyle konuyu anlatmış, yani yayılı yük doğrudan duvara bitişik ve dik açı ile.
Ayrıca konu ile ilgilenen başka arkadaşlar olursa yardımcı olmak adına bir görsel daha bırakıyorum. Görselde q değeri hazır olarak verilmiş durumda, İstinat duvarı hesabında bu değer doğrudan kullanılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • ddd.png
    ddd.png
    164.1 KB · Görüntüleme: 4,250
  • 4t4t.png
    4t4t.png
    76.4 KB · Görüntüleme: 4,262
Örnegin H30 kamyonu için q=15 kn/m olarak verilmiş, biz istinat duvarı hesabında q sürşarj yükü için bu 15 kn/m olan yükü 15 kn/m2 olarak hesaba katarak itkileri hesap edebiliriz diye düşünüyorum yanlışım varsa düzeltin lütfen. Çizgisel yükü alansal yük olarak kullanmamda bir hata varmı sonuçta alansal yükün birim metre için değeri çizgisel yük
 