Merhaba sayın üyeler,
Ekteki dosyada gördüğünüz çalışma üzerine deneyimli arkadaşlara bir kaç soru sormak istiyorum.
Şimdi mevcut çalışmayla ilgili olarak, gerekli parametleri geoteknik rapordan aldım ve boyutlandırmayı yaptım. analiz sonuçlarında da bir problem yok.
Ancak peyzaj projesi ve arazinin durumundan dolayı, aktif dolgunun olması gereken tarafta parsel içi yol kotunun düşük olmasından kaynaklı dolgu kalınlığım çok düşük oluyor. pasif tarafta da dolgu kalınlığım çok fazla oluyor ve pasif tarafta ampatman yapamıyorum çünkü parsel sınırı dışına çıkamıyoruz.
bu durumda
- 2 tarafta da yol olduğu için pasif tarafa sürsarj yükünü nasıl atayabilirim, programda istinat parametlerinde bunu yapamıyorum ?
- boyutlar pasif tarafta bir ampatman olmadığı için çok büyük çıkıyor, bunu nasıl azaltabilirim ?
- sizce bunu istinat perdesi olarak değil de betonarme bir tasarım yapıp, yükleri manuel girmem mi daha doğru olur ?
- bunlar dışında sizce dikkat etmem gereken ya da düzeltmem gereken noktalar var mıdır ?
Ekteki dosyada gördüğünüz çalışma üzerine deneyimli arkadaşlara bir kaç soru sormak istiyorum.
Şimdi mevcut çalışmayla ilgili olarak, gerekli parametleri geoteknik rapordan aldım ve boyutlandırmayı yaptım. analiz sonuçlarında da bir problem yok.
Ancak peyzaj projesi ve arazinin durumundan dolayı, aktif dolgunun olması gereken tarafta parsel içi yol kotunun düşük olmasından kaynaklı dolgu kalınlığım çok düşük oluyor. pasif tarafta da dolgu kalınlığım çok fazla oluyor ve pasif tarafta ampatman yapamıyorum çünkü parsel sınırı dışına çıkamıyoruz.
bu durumda
- 2 tarafta da yol olduğu için pasif tarafa sürsarj yükünü nasıl atayabilirim, programda istinat parametlerinde bunu yapamıyorum ?
- boyutlar pasif tarafta bir ampatman olmadığı için çok büyük çıkıyor, bunu nasıl azaltabilirim ?
- sizce bunu istinat perdesi olarak değil de betonarme bir tasarım yapıp, yükleri manuel girmem mi daha doğru olur ?
- bunlar dışında sizce dikkat etmem gereken ya da düzeltmem gereken noktalar var mıdır ?