ŞAFT BOŞLUĞU

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan WEST
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

WEST

Üye
Şafta 10 cm lik mimar duvar belirtmiş yapı denetçi benden taşıyıcı istiyor ne yapmam gerekiyor.teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • 1234.cde
    1234.cde
    6.7 MB · Görüntüleme: 20
  • 1234.PNG
    1234.PNG
    52.8 KB · Görüntüleme: 64
yapınız yüksek bir yapı. bu yüzden şaft boşluklarındaki 10 cm'lik mimari bölücü duvarların arada bir hatıl veya taşıyıcı olmadan tek seferde çıkması zor. muhtemelen bu yüzden istiyor. benim tavsiyem taşıyıcı yapmak mümkün değil ise bir yatay hatıl detayı oluşturulup, proje üzerine "her 3 mt yükseklikte uygulanacaktır" gibi bir not düşmenin yeterli olacağını düşünüyorum.
bunun yanında ise k3 kirişi ile p3 perdesinin mesnet noktasında bir düşey taşıyıcı oluşturmanın gerekli olduğunu düşünüyorum.
iyi çalışmalar....
 
Duvarların davranışları ve tasarım kuralları ile ilgili TBDY2018 Madde 7.12 ve Madde 11 incelenebilir. Ayrıca bu konuda bir çok yayın ve ders notları da mevcuttur.
uygulamada ortaya çıkan bazı durumlar için illa yazılı bir kural olmasına da gerek yoktur. sizin de dediğiniz gibi tecrübe belirleyici olur.
yatay bir taşıyıcı, hatıl veya çerçeveye oturmayan genellikle bölücü olan duvarlarda duvar yüksekliği arttıkça narinlik sorunu olur ve sehim artar.
basit olarak bu sorunu çözmek için duvar boyutlarına göre yatay ve düşey hatıllar kullanılır. Sizin projenizde de siz veya yapı denetim bu hususta bir tespit yada talep yapmamış olsa dahi pratikte duvarcı ustası o hatılı zaten yerinde yapar.
 
K3 kirişi p3 perdesine tam oturmuyor. bir bölümü saplama kiriş gibi. düşey taşıyıcı mesnet noktasında bu tür birleşimler önerilmez. zaten yapı denetim yönetmeliği statik proje kontrol formunda bu husus yazar.
bu noktaya kısa başlık perdesi eklenerek bu durum çözülebilir. veya bu noktada p3 perdesini iptal edip yerine k3 birleşim noktasında düşey yönde bir kolon veya 25/150 bir perde diğer mesnette ise yatay yönlü bir kolon veya yine 150/25 bir yatay perde yapardım mimari duruma göre tabi.
 
Duvarların davranışları ve tasarım kuralları ile ilgili TBDY2018 Madde 7.12 ve Madde 11 incelenebilir. Ayrıca bu konuda bir çok yayın ve ders notları da mevcuttur.
uygulamada ortaya çıkan bazı durumlar için illa yazılı bir kural olmasına da gerek yoktur. sizin de dediğiniz gibi tecrübe belirleyici olur.
yatay bir taşıyıcı, hatıl veya çerçeveye oturmayan genellikle bölücü olan duvarlarda duvar yüksekliği arttıkça narinlik sorunu olur ve sehim artar.
basit olarak bu sorunu çözmek için duvar boyutlarına göre yatay ve düşey hatıllar kullanılır. Sizin projenizde de siz veya yapı denetim bu hususta bir tespit yada talep yapmamış olsa dahi pratikte duvarcı ustası o hatılı zaten yerinde yapar.
Projenin Yarı Rijit diyaframda çözülmesinide bi kontrol edin Alpay bey.
 