Merhabalar
DGT kapsamında beton elastik modülünü E=3250*((fck)^1/2)+14000(MPa) şeklinde hesaplanmakta
Ancak ŞDGT ile performans analizi yaptığım zaman TBDY bölüm 5'e göre E=5000*(fco^1/2) şeklinde hesaplamam gerekiyor.
İdecad v10 kullanıyorum, malzeme bilgilerini girdiğim menüde beton dayanımını girdiğim zaman otomatik olarak E=3250*((fck)^1/2)+14000(MPa) sonucu gözüküyor.
Program kılavuzunda baktığım zaman ise(
Buradaki sorunum, itme analizi raporlarında E sayısının kaç alındığını görüntüleyemiyorum.
Örnek vermem gerekirse, c10 beton için DGT kapsamında E=24277.4MPa olarak hesaplanıyor(ki malzeme tanım menüsünde de bu ibareyi görüyorum)
ancak itme analizi yaptığımda(kapsamlı b.d için) E=15811.39MPa şeklinde hesaplara dahil etmem gerekiyor. Raporda E'yi kaç hesapladığını göremiyorum.
Ayrıca aynı örnek için, itme analizi sonucu "kontrollü hasar" performansı gösterirken, malzeme tanımı kısmında E'yi manuel olarak "15811.39" girdiğimde "göçmenin önlenmesi" performansı çıkıyor, itme analizinde beton elastisitesinin hesaplanmasının yanlış olabileceği fikrini veriyor.
DGT kapsamında beton elastik modülünü E=3250*((fck)^1/2)+14000(MPa) şeklinde hesaplanmakta
Ancak ŞDGT ile performans analizi yaptığım zaman TBDY bölüm 5'e göre E=5000*(fco^1/2) şeklinde hesaplamam gerekiyor.
İdecad v10 kullanıyorum, malzeme bilgilerini girdiğim menüde beton dayanımını girdiğim zaman otomatik olarak E=3250*((fck)^1/2)+14000(MPa) sonucu gözüküyor.
Program kılavuzunda baktığım zaman ise(
Bu linki görmek için izniniz yok.
Giriş yap veya üye ol.
) "Kullanıcı tarafından belirlenen beton sınıfı dikkate alınarak, sargılı ve sargısız beton malzeme modelleri Şekil 5A.1 ‘de gösterildiği şekli ile otomatik olarak belirlenir." ibaresi bulunmakta.Buradaki sorunum, itme analizi raporlarında E sayısının kaç alındığını görüntüleyemiyorum.
Örnek vermem gerekirse, c10 beton için DGT kapsamında E=24277.4MPa olarak hesaplanıyor(ki malzeme tanım menüsünde de bu ibareyi görüyorum)
ancak itme analizi yaptığımda(kapsamlı b.d için) E=15811.39MPa şeklinde hesaplara dahil etmem gerekiyor. Raporda E'yi kaç hesapladığını göremiyorum.
Ayrıca aynı örnek için, itme analizi sonucu "kontrollü hasar" performansı gösterirken, malzeme tanımı kısmında E'yi manuel olarak "15811.39" girdiğimde "göçmenin önlenmesi" performansı çıkıyor, itme analizinde beton elastisitesinin hesaplanmasının yanlış olabileceği fikrini veriyor.